Hallo
ich habe ein Haus mit oben genannter Ölheizung (Details siehe Foto) erworben und wir möchten es Renovieren. Kann die bestehende Ölheizung übergangsweise zum Betreiben einer Fußbodenheizung verwendet werden? Also kann die Vorlauftemperatur entsprechend gedrosselt werden? Es soll komplett auf Fußbodenheizung umgestellt werden, also alle bestehenden Heizkörper entfernt werden und erst in ein paar Jahren auf Luft-Luft-Wärmepumpe umgestellt werden.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Tobias,
im Datenblatt von 1998 wird für eine FBH ein 4 Wege Mischer empfohlen
Da enthielt das Öl aber noch Schwefel.
Wenn mit Kessel 1-2 mal am Tag auch eine Brauchwasser Bereitung erfolgt, sollte er eigentlich genug Gelegenheit haben wieder abzutrocknen.
VG Michael
Hallo Tobias,
im Datenblatt von 1998 wird für eine FBH ein 4 Wege Mischer empfohlen
Da enthielt das Öl aber noch Schwefel.
Wenn mit Kessel 1-2 mal am Tag auch eine Brauchwasser Bereitung erfolgt, sollte er eigentlich genug Gelegenheit haben wieder abzutrocknen.
VG Michael
Hallo Michael,
vielen Dank für die schnelle Antwort, dass hört sich sehr gut an!