Hallo,
unser Vitoladens 300-W wurde 05/13 vom Fachbetrieb eingebaut, letztmals 11/15 inkl. Düsen und Elektroden gewartet. Seit 2 Wochen geht die Anlage immer wieder in den Fehlermodus, Anzeige "FD". Fehler mit JA quittieren und dann den Brenner freigeben mit R bringt nichts, nach zwei Zündversuchen bricht er ab und geht in den Fehlermodus. Wenn man das Gerät komplett ausschaltet für mind. 5 Minuten, und dann wieder einschaltet läuft die Heizung inkl. Warmwasser für ca 30 Minuten problemlos.
Ölzuleitung mit max 6mm ist vorhanden inkl. neuer Ansaugvorrichtung aus Öltanks.
Unser HB weiss nicht mehr weiter...
Können Sie helfen?
Serial Nr: 7438372202391100
Viele Grüße
Gelöst! Gehe zu Lösung.
FD ? Das kann vieles sein, da es nur eine allgemeine Brennerstörung ist. Diese kann auch von der Regelung verursacht werden. Daher in der Codierebene den Schlüssel 38 auslesen.
Tut er was, wenn du den Schornsteinfegermodus aktivierst ? Oder geht er auch auf Störung ? Ist ein Zündfunke vorhanden ? Wenn Zündfunke vorhanden ist, kann es auch das Magnetventil sein.