Brauchwasser bleibt kalt

Hallo Leute.Ich habe Problen mit meiner Trimatik mc.Brauchwasser Temperatur geht hoch  nur wenn Heizung an geht.Zum beispiel.Ich einstelle SU1 von 18h30 bis 24 uhr und von 00:00 bis 04h00. SU2  programmiert von 5uhr bis 23 uhr.Aber ww kessel bleibt kalt bis 18h30 dass heizkreis läuft. Normalerweise Brauchwasser soll warm sein von 5 uhr bis 23 uhr.Ich habe alle 3 Temperaturfühle durchgeprüft ohmisch.Alle funktionieren gut.Ladepumpe läuft auch.Kann jemand mir helfen bitte?

7 ANTWORTEN 7

Hallo Leo81,

 

zunächst gib bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik mit an.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

20220131_170946.jpg

 Hallo Herr Reuter.Vielen Dank für ihr Antwort.Hier ich teile ihnen mit einen Bild von Typenschild.Als infos, İch habe den schaltuhr ausgebaut und geprüft.Hinten ich habe 3 kontakt gesehen.Br 1.2.3. Der mittlere war offen.İch habe gedacht dass das war Problem.İch habe es wieder rein geömacht dann es hat funktioniert aber nach suchen im İnternet ich habe gemärkt dass die Brücken sind zum Programiereinstellung.Wenn alle drei zu sind, dann Heizung und ww gehen paralel.Aber ich wollte das nicht.Dann ich habe dieser mittlere kontakt wieder geöffnet.Meine Ww geht wieder nicht bis Heizung time kommt.İch verstehe es nicht.İch hoffe dass Sie mir helfen können.Danke im Voraus

LG

Leo

Das ist leider nicht die Herstellnummer der Trimatik, sondern des Kessels.
Gib bitte noch die Nummer der Trimatik mit an.

 

Was genau soll "Meine Ww geht wieder nicht bis Heizung time kommt." heißen?

Hallo Herr Reuter.Trimatik Herstellernummer ist 745024030311.

İch sende ihnen noch die Bilder die zeigen wie ich programiert habe.ich will dass die Heizung geht von 18.30 bis 24.00 von 00.30 bis 2.00 und jeden Tag. Brauchwasser für dusche von 6 bis 23 uhr jeden Tag.Das Problem Brauchwasser bleibt kalt (unter 30 grad) bis 18.30 dass geißt bis die Heizung  läuft.Wenn die Heizungkreis läuft dann brauchwasser ist auch warm.Normalerweise wie ich programiert habe Brauchwasser muss von 6 bis 23 Uhr warm sein.Oder?Wie auf meinem vorheriger Nachricht geschrieben habe hinter dieser Uhr die Brücke Br2 ist Auf.Br1 und Br3 sind zu.Vieken dank im Voraus für ihr Antwort.

20220206_230143.jpg

20220206_230149.jpg

20220206_230155.jpg

  

20220206_230200.jpg

20220206_230206.jpg

20220206_230210.jpg

20220206_230215.jpg

20220206_230220.jpg

20220206_230308.jpg

  

  

Unter folgendem Link findest du die zugehörige Bedienungsanleitung zu deiner Trimatik.

https://static.viessmann.com/resources/product_media/5128495VBA00001_1.PDF
 

Wenn du ab 00:30 - 02:00 Uhr heizen möchtest, musst du auch entsprechend die erste Zeitphase in diesen Zeitraum legen.

 

Solange die Anlage sich im reduzierten Betrieb befindet, wird kein Warmwasser bereitet.

Wenn du also tagsüber Warmwasser haben möchtest, muss in diesem Zeitraum auch der normale Heizbetrieb eingestellt sein. 

Danke für ihr Antwort.Also ich mache erste rote Knopf 00.30 erste blau Knopf 2.00 uhr und 2.rote knopf 18.30 Uhr und 2.blau Knopf 24.00 uhr?So ich habe verstanden.

Sie haben geschrieben

   "Wenn du also tagsüber Warmwasser haben möchtest, muss in diesem Zeitraum auch der normale Heizbetrieb eingestellt sein"

Aber ich will nicht dass Heizung läuft in der Zeitraum dass Brauchwasser programiert wurde.Zum Beispiel wir brauchen in die Küche warmwasser oder zum duschen im Tag aber nicht Heizung weil wir eine Ofen Haben.

İch leze nochmal durch die Bedienunganleitung dass Sie geschickt haben aber laut Anleitung dass ich zu Hause habe mann kann die Heizkreis und Brauchwasser separat programmieren.Oder bin ich Falsch?Und ich habe nicht verstanden was reduzierte Betriebt bedeutet.

Vielen Dank.

Ohne normalen Heizbetrieb, keine Warmwasserbereitung. 

Im reduzierten Betrieb, außerhalb der eingestellten normalen Heizzeiten, findet keine Warmwasserbereitung statt. 