Hallo! Mein Brenner (vitogas 300 mit vitotronic 200) hat öfter Unterbrechungen

Beispiel: Zünden Brenner bei 27°C Kesseltemperatur ganz normal. Läuft ne Minute um dann abzuschalten und gleich wieder anzugehen (hartes Zünden). Läuft eine Zeit lang,geht an,aus u.s.w. Das gleiche im Kaminkehrerbetrieb. Ist die Kesseltemp. höher läuft der Brenner länger bzw. normal. Brennerstörung d 1 im letzten Jahr ca. 6 mal.Ansonsten läuft er täglich wie beschrieben.

Zündbrenner wurde bereits getauscht,Düsendruck in Ordnung,Brenner gereinigt.Ohne Erfolg

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Stefan-b

wenn alle Einstellung überprüft und angepasst wurden, bleibt nur noch, wie von @Kundendienst vorgeschlagen, der Feuerungsautomat.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Das liegt am Feuerungsautomat.
Hallo Stefan-b

wenn alle Einstellung überprüft und angepasst wurden, bleibt nur noch, wie von @Kundendienst vorgeschlagen, der Feuerungsautomat.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Es war! der Feuerungsautomat. Vielen Dank für den Tip!