HalloIch habe eine Trimatik 7410068 die bleibt immer im Warmwasser

Hallo Ich habe eine Trimatik 7410068 die bleibt immer im Warmwasser auch bei erreichen der Temperatur
Ich habe den Speicherfühler schon geprüft, der ist ok.
Was könnte da defekt sein ?
Gruß Norbert Hohl
5 ANTWORTEN 5

Hallo Norbert88074,


laufen denn beide Pumpen (also sowohl Heizkreis- als auch Speicherladepumpe)?
Die Anlage läuft gegen den Temperaturregler (ca.75°C)?

Beste Grüße °sr

Hallo,
Ja beide Pumpen laufen und schalten nicht ab.
Haben Sie mir eine Lösung?
Danke
Gruß Norbert

Ist der Schornsteinfegerschalter eingeschaltet?

Nein, es ist kein Schornsteinfeger Schalter eingestaltet.
Gruß Norbert

Hallo Norbert88074,

danke für die Info. Wenn der Speichersensor bereits geprüft wurde, deutet deine Beschreibung auf einen Schaden der Platine hin. Somit würde es in deinem Fall auf einen Regelungsaustausch hinauslaufen.

Beste Grüße °sr