Ich suche die Codierungsübersicht für die Trimatic 7450263.... wer kann helfen?

 
6 ANTWORTEN 6

Hallo peter1802.

ich habe dir die Serviceanleitung zur Regelung mit angehängt, dort findest du die Einstellungen.

Viele Grüße °fl

Hallo peter1802.

ich habe dir die Serviceanleitung zur Regelung mit angehängt, dort findest du die Einstellungen.

Viele Grüße °fl

Vielen Dank!

Aber das Teil habe ich eigentlich schon in Papierform vorliegen.

Ich suche jedoch diese Einstellungen auf der Codierebene.

Also

00:15
1:08
.
.
.
.
..

usw.

hier scheint einiges durcheinander geraten zu sein.

Danke

Bei den Adressen haben für deine Regelung nur die 00:-- und die 01:-- eine Relevanz. Diese müssen wie folgt eingestellt sein:

00:15
01:00

Viele Grüße °fl

Vielen Dank für die Auskunft....

Alle anderen werte ignorieren?


Ja, alle anderen Werte kannst du ignorieren.

Viele Grüße °fl