Viessmann Trimatik 7450365 schaltet nicht mehr aus der Nachtabsenkung in den Regelbetrieb!

 
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Felina,


bedeutet die Anlage bleibt in der Nachtabsenkung hängen? Hast du schon mal einen Reset vom Bedienteil durchgeführt und die Codieradressen 01:00 und 00:15 überprüft?


Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Felina,


bedeutet die Anlage bleibt in der Nachtabsenkung hängen? Hast du schon mal einen Reset vom Bedienteil durchgeführt und die Codieradressen 01:00 und 00:15 überprüft?


Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team