Hallo,

möchte an meiner vitotronic 200 den Brenner extern einschalten.

Am Stecker x12 potenzialfrei habe ich gemacht der Brenner schaltet ein und aus,

die Temperatur wird über den x12 Stecker vom Puffer geregelt nicht über den Kessel

aber er schaltet auch ein wenn die Anforderung x12 aus ist.

Was muss ich an der Vitotronic verändern daß nur die Anforderung von x12 aktiv ist.

Danke für eine Antwort

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo solvent,

 

zunächst bitte erstmal die Herstellnummer der Regelung mit angeben, um welches hier geht.

 

Was die externe Anforderung angeht, so solltest du das durch einen Fachbetrieb realisieren lassen. 

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Fachbetrieb kenn keine Lösung scheint kompliziert

bitte um Hilfe wie ich nur den Brenner über x12 steuere oder andere Möglichkeit für externe Steuerung

Herzlichen Dank im voraus für die Hilfe

DSCN9827.JPG

Wenn der Fachbetrieb Unterstützung benötigt, kann er sich gerne an unseren Technischen Dienst wenden. 

 

Wenn du alleine über eine externe Anforderung die Anlage steuern möchtest, musst du sie in der Zwischenzeit extern sperren oder auf Abschaltbetrieb stellen. 

 

Bei der Anforderung über X12 wir zudem nur die erste Brennerstufe angesteuert. 

Wenn du also eine brauchbare externe Anforderung realisieren möchtest, benötigst du zunächst erstmal ein Schaltmodul-V (Art.Nr.: 7143513). 