Seit Jahren Fehlermeldung E 9 vitodens 300 / vitosol 100 im Frühjahr nach ersten intensiven Sonnentagen. Nach reset teilweise Tage oder nur Stunden ohne Fehlermeldung. Durch Fachbetrieb als  "nicht entlüftet", "Marderschaden", "zu wenig Wärmeträgermedium"  jeweils repariert.

1 ANTWORT 1

E9 steht wohl für einen ungültigen Ionisationsstrom während der Kalibrierung. Der erste Blick fällt hier natürlich auf die Elektrode. Diese gegebenenfalls tauschen. Kommt der Fehler immer noch, liegt eventuell eine Abgasrezirkulation vor ? Hier dürfte eine Ringspaltmessung Aufschluss schaffen.

Es kann aber ebensogut ein verstopfter Kondensatablauf oder zugesetzter Wärmetauscher sein.

Hat die Elektrode zufällig einen Belag ?