Liebe Viessmann-Experten,

Zum zweiten Mal ist der Kollektortemperatur Sensor unterbrochen. Beim ersten Mal soll es angeblich ein Tierbiss gewesen sein. Kann das überhaupt bei einem fachgerecht installierten Viessmann System passieren?

2 ANTWORTEN 2

Gegenfrage; Warum sollte sowas nicht vorkommen ? Ich denke mal, dass man sicher einen Marder meinte. Und wenn der glaubt, dass er sein Revier verteidigen müsste,...

Das Sensorkabel sollte in einem UV beständigen Schutzrohr geführt sein.

Auch die Dämmung muss gegen das Picken von Vögel und gegen UV geschützt sein.  --> Metallmantel.

 

Auszüge aus dem Viessmann Planungshandbuch für STA 