SM1 Steuerung an Vitdodens 300

Ich habe an einer Viessmann Vitodens 300 eine SM 1 Solaranlage trotz strahlendem Sonnenschein und kochendem Kollektor den

.

Betriebszustand:

 

Kollektortemperatur 131°

Warnwasser Solar 49°

Solarpumpe 16h

Drehzahl Solarpumpe 0%

Heizunterdr. WW Aus

Ausgang 22 Aus

Ausgang 22 on 

Sensor 7 49° 

Sensor 10 49°

 

Die Codieradressen 2 stehen auf

Warmwasser

6F: 93

6C: 100

67: 60

65: 3

62: 2

60: 20

%B: 1

 

Solar:

25: 100

24: 100

23: 4

22: 8

20: 4

12: 10

11: 90

10:  00

0F: 100

OE: 1

OD: 1

OA: 5

09: 130

08:90

06: 100

05: 10

04: 4

03: 10

02:02 

01:4

 

 

 

Wieso lädt der Speicher nicht mehr?

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Danke, habe den Strang entlüftet und die Drehzahl der Solarpumpe auf von 75% auf 100% max gesetzt. Die Kollektortemperatur bleibt jetzt unter 120°. Scheint jetzt zu klappen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Die Pumpe wird aus Sicherheitsgründen bei Kollektor Temperaturen über 130 Grad nicht mehr eingeschalten. 

Der Kollektor  könnte sonst durch Dampfschläge zerstört werden.

 

Läuft die Pumpe wenn der Kollektor  unter 130 Grad und !!zeigt der Takko Setter (der kleine Schwimmer) einen Durchfluss dabei an.

Sonst hast du Luft in der Anlage.

 

VG 

 

Danke, habe den Strang entlüftet und die Drehzahl der Solarpumpe auf von 75% auf 100% max gesetzt. Die Kollektortemperatur bleibt jetzt unter 120°. Scheint jetzt zu klappen.