Vitodens 300-W mit Solar Vitosol-F einschl. Steuerung Vitosolic 200

Hallo,

 

zu der der o.g. Anlage gehört noch ein Vitocell 360-M mit 750 ltr Speicher.

 

Es kommt vor, dass der Kesselbrenner läuft obwohl die Solaranlage höhere Temperaturen liefert und der Kessel eine höhere Temp. hat.

 

Situation:

Heizvorlauf: 30°C, Heizrücklauf: 28°C

Kesselteperatur oben: 63°C

Solar oben Tkol: 65°C, Solar unter Tspa: 37°C

 

Bei dieser Konstellation dürfte kein Brenner laufen. 

 

Mit der Bitte um eine Erklärung weche Einstellungen geändert werden müssen, damit bei dieser Konstellation nicht zugeheizt werden muss

 

MfG 

Carlos

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Carlos,

wie @Kundendienst bereits geschrieben hat, ist die Einstellung davon abhängig, ob die Vitosolic mit der Regelung des Vitodens verbunden ist oder nicht.
Denn nur so können die beiden Regelungen untereinander kommunizieren und einen effizienten Betrieb herstellen.
Die Vitosolic wird mit dem Vitodens über den Stecker 145 verbunden.
Teil uns doch bitte noch die Herstellnummern von deinem Vitodens 300-W und deiner Vitosolic 200 mit.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Hallo,

kommt darauf an ob der Vitosolic 200 mit der Kesselsteuerung über BUS-Leitung verbunden ist. Wenn dann kontinuierlich Solarenergie eingespeist wird , wird der Kessel unterdrückt.
Evtl mal am Vitosolic an der Anschlussleiste offenen und nach schauen.
Fühler hydraulische weiche wird nicht richtig positioniert sein

Hallo Carlos,

wie @Kundendienst bereits geschrieben hat, ist die Einstellung davon abhängig, ob die Vitosolic mit der Regelung des Vitodens verbunden ist oder nicht.
Denn nur so können die beiden Regelungen untereinander kommunizieren und einen effizienten Betrieb herstellen.
Die Vitosolic wird mit dem Vitodens über den Stecker 145 verbunden.
Teil uns doch bitte noch die Herstellnummern von deinem Vitodens 300-W und deiner Vitosolic 200 mit.

Beste Grüße °be

Vitodens 300-W ist mit der solarsteuerung verbunden. Im Display der 300-W erscheint, bei Solarbetrib, eine Solaranzeige und ein Symbol das die Solarumpumpe läuft. Trotzdem wird noch zugeheizt.

Bitte um eine genaue Erklärung wie muss der Fühler (wo ist dieser) positioniert sein? Wie kann ich das durchführen?

Danke im Voraus
Gruß
Carlos
Hallo,

Vitodens 300-W ist mit der solarsteuerung verbunden. Im Display der 300-W erscheint, bei Solarbetrib, eine Solaranzeige und ein Symbol das die Solarumpumpe läuft. Trotzdem wird noch zugeheizt.

Gruß
Carlos