Hallo zusammen,

ich habe eine Bestandssolaranlage bei der 2011 die Kollektoren getauscht wurden.

Es sind 4 Stück Vitosol 200-F (SV2A) installiert worden.

Der Anschluß erfolgte 2011 am vorhandenen Vor- und Rücklauf mit 15mm CU.

Die Leitungslänge für Vor- und Rücklauf beträgt je ca. 15m.

Nun gäbe es die Möglichkeit im Rahmen eines Umbaus die Leitung zu erneuern.

Wenn ich ein neues Solarwellrohr verlege, würde sich allerdings Vor- und Rücklauf auf je 30m verdoppeln,

ich könnte allerdings einen größeren Durchmesser wählen.

Ist 15mm zu gering dimensioniert und würde sich der Aufwand lohnen?

Die Solaranlage fördert über einen Plattenwärmetauscher in einen 1000l Schichtenspeicher (Öl und 15Kw Holz).

Ist der Leistungsverlust über den zwischengeschalteten Wärmetauscher mit Pumpe sehr hoch?

Oder sollte in einen Pufferspeicher mit Wärmetauscher investiert werden?

Welche Durchflußmenge sollte gewählt werden (6l/min)?

 

Vielen Dank!

1 ANTWORT 1

Hallo steffl1,

die Empfehlung von Viesmann lautet: 30-40 L/m²h. Hier muss eine Rohrnetzberechnung durchgeführt und wenn man die Widerstände vom Rohr (in Abhängigkeit des Durchmessers und der Länge) sowie des Plattenwärmetauschers ermittelt hat, muss man schauen, ob es die Pumpe noch schafft. Wenn nicht, muss eine stärkere Pumpe oder Komponenten mit niedrigerem Druckverlust gewählt werden.
Oder nochmals den spezifischen Volumenstrom reduzieren. Das führt dann aber zu höheren Systemtemperaturen im Kollektor und vergrößert die Verluste.

Am besten sprichst Du mal mit einem Heizungsfachbetrieb über Deine Pläne.

Beste Grüße Hansi