Vitosol 200-T mit Vitosol 100 - Wärmerückführung über Kollektor?

Ich betreibe in einem Einfamilienhaus eine 1999 errichtete Viessmann-Heizung Vitola 200 mit WW-Speicher Vitocell 100 (300 l). Zur WW-Unterstützung ist eine Solaranlage mit 3 qm Vitosol 200 (D 30) Kollektor, Solar-Divicon PS 10 und -Pumpenstrang P 10 und Regelung Solartrol-E angeschlossen.

Solar-Divicon und -Pumpenstrang

Anschluss an WW-Speicher

Ich beobachte wiederholt abends bzw. nachts, dass vom WW-Speicher offenbar über den Solar-Vorlauf Wärme zum Kollektor ausgetragen wird. Dies wird durch die Anzeige der Kollektortemperatur (z.B. 22 GrdC bei rd. 6 GrdC Außentemperatur) in der Solartrol und eine spürbare Erwärmung des Vorlaufrohrs belegt.

Derzeitige Einstellung der Regelung: Differenztemperatur 7 K, Hysteresefaktor 25 %.

Ob eine Schwerkraftbremse eingebaut wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Gibt es für das beobachtete Verhalten eine Erklärung bzw. Empfehlung, wie Abhilfe zu schaffen ist?

Habe im Forum keinen ähnlichen Thread gefunden.

2 ANTWORTEN 2

Das dürfte aber auf alle Fälle an einer verstellten oder defekten Schwerkraftbremse liegen. Meist sind diese in Nähe der Pumpe verbaut., eventuell auch in die Verschraubung integriert.. Hier solltest mal nachschauen, ob von aussen eine kleine Schlitzschraube zu sehen ist. Der Schlitz muss quer zum Rohr stehen.

Steht er längs, wurde die Bremse vermutlich zum Befüllen geöffnet, um die Anlage besser entlüften zu können.

Vielen Dank für den Hinweis. Hatte schon vermutet, dass es sich bei der Schwerkraftbremse um die auf dem Bild rot markierte Schraube im Rücklauf an der Thermometer-Verschraubung handelt:
https://www.dropbox.com/s/r5en0ixyn051ymo/2017-03-06%2010.47.17_.jpg?dl=0

Der Schraubenschlitz steht quer; habe die Schraube mal gängig gemacht und einige Mal hin und her gedreht.
Werde beobachten, ob es etwas genützt hat.