abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Brennstoffzelle VitovalorPT2

Brennstoffzelle springt nur an wenn warmes Wasser gebraucht wird und dann schaltet sie wieder ab wenn die voreingestellte Warmwassertemperatur erreicht ist obwohl ein  wärmebedarf im Heizkreis vorliegt und das Gas-Brennwertgerät fast ständig läuft.

6 ANTWORTEN 6

Hallo Faisst,

die Systemrücklauftemperatur der Brennstoffzelle zeigte gestern Mittag gegen 14 Uhr einen Anstieg bis auf 46°C an. Parallel dazu schlug der Weichensensor aus. Bei 45°C Rücklauftemperatur wird systembedingt auf den Warmwasserspeicher umgeschaltet. Wenn der Warmwasserspeicher nichts mehr aufnehmen kann, geht natürlich die Brennstoffzelle aus. Müssen wir mal weiter beobachten.

Beste Grüße °ro

Hallo Robin,

heißt das, dass man im Winter viel mehr Warmwasser verbrauchen muss damit die BSZ weiter läuft ? Klingt nicht ganz logisch.

Viele Grüße,

Hans

Hallo johannfehr, 

im Winter bzw. an kälteren Tagen sollte man genügend Wärmeabnahme über den oder die Heizkreise haben. Die Speicherschichtung, die aus der Warmwasserentnahme resultiert, ist und bleibt das Einschaltkriterium der Brennstoffzelle. Wichtig ist hier vor allem, wenn vorhanden, eine abgestimmte volumenstrombegrenzte Zirkulation. Nur so kann eine Durchmischung des Speichers verhindert werden. Erfahrungsgemäß ist das bei vielen Anlagen aber leider nicht der Fall. 

Bitte jetzt nicht unnötig Warmwasser verschwenden. Das wäre alles andere als nachhaltig. Die tägliche Dusche wird hier schon eine gute Basis bilden.  

Beste Grüße °ro 

Hallo Robin,

die Frage ist nicht "wann oder warum schaltet sich die BSZ wieder ein ?" sonder warum schaltet sie sich nach ca. 20 Stunden Laufzeit aus obwohl im Heizkreis genügend Wärmebedarf vorhanden Ist. Meine Vermutung ist, dass das mit dem, bereits an anderer Stelle erwähnten "Saunaverhalten" der PT2 zusammenhängt. D.h. der Heizkreis heizt sich zwischendurch, meiner Meinung nach vollkommen unnötig, auf über 70° auf. Dadurch steigt natürlich die Rücklauftemperatur auf über 50° und "schießt dann die BSZ systembedingt ab". Dass dann ein Neustart durch das aufgeheizte WW verhindert wird ist natürlich dann konsequent.

Viele Grüße,
Hans

Hallo johannfehr, 

Abschaltkriterium sind hohe Temperaturen am Weichenrücklauf. Heißt, wenn die 45°C überschritten werden und der Warmwasserspeicher nichts mehr aufnehmen kann, schaltet die Brennstoffzelle ab. Wenn der Heizkreis die Temperaturen sekundär nicht schnell genug aufnehmen kann, gibt es einen Kurzschluss über die Weiche. Parallel muss man den Spitzenlastkessel berücksichtigen. Der hat bei aktiver Brennstoffzelle eine angehobene Mindestleistung von 7 kW, die irgendwo hin muss. Da die Mindestleistung zur Flammenstabilisierung beiträgt, kann sie nicht verändert werden. Über die Feldaktion wird aber einiges angepasst wie z. B. Umschaltemperaturen, Brennerverhalten und Pumpenlogik. 😉 

Beste Grüße °ro

Hallo Robin,

vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann werde ich das mal weiter verfolgen und abwarten.

Viele Grüße,

Hans