abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Die Spartastenfunktion reduziert die Raumtemperatur nicht auf die eingestellte Solltemperatur.

Ich habe eine neue Vitorodens 200-T Heizung. Meine eingestellte reduzierte Raumtemperatur beträgt 10 Grad. Bei Anwendung der Spartaste reduziert sich die Raumtemperatur jedoch nicht, sondern bleibt  bei 20 Grad und darüber. Woran kann das liegen?

 

W. Monschau

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Hallo Monschau,

wenn die Spartaste aktiviert wird, fährt die Anlage nicht die eingestellte reduzierte Raumtemperatur. Es wird dann eine Temperatur gefahren, die 3 bis 5 Kelvin unter der eingestellten Raumsolltemperatur liegt.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Wenn es bei Betrieb mit der Spartaste oder im reduzierten Betrieb gleich warm wird wie im normalen Heizbetrieb, dann ist die Heizkennlinie zu hoch eingestellt. Im normalen Heizbetrieb wird die zu hohe Vorlauftemperatur durch die Thermostatventile "heruntergeregelt", und im irgendwie abgesenkten Betrieb wird zwar mit niedrigerer Vorlauftemperatur geheizt, aber diese ist bei dir anscheinend immer noch so hoch, dass es 20 Grad wird.

 

Zum Testen drehe bitte alle Thermostatventile in den beheizten Räumen ganz auf und warte ab - es wird ziemlich sicher zu warm. Nun kannst du die Neigung der Heizkennlinie so lange absenken, bis es nicht mehr warm genug wird, dann wieder ein Zehntel höher. Die Soll-Raumtemperatur ist hoffentlich auf der effektiv gewünschten Temperatur, sonst so einstellen. Die Optimierung der Heizkennlinie am besten bei möglichst niedrigen Aussentemperaturen und an Tagen möglichst ohne Sonne und Wind durchführen, und nach jeder Änderung einen Tag abwarten. Wenn es aktuell eher mild ist, die Neigung jetzt so gut als eben möglich einstellen, aber später bei niedrigen Aussentemperaturen nochmals kontrollieren und ggf. weiter verbessern. Die Heizkennlinie sollte so niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig eingestellt sein. Wenn du mehr als einen Heizkreis hast, muss die passende Heizkennlinie für jeden Heizkreis eingestellt werden. Sobald die Heizkennlinie richtig eingestellt ist, kannst du die Thermostatventile wieder auf die Wunschtemperatur einstellen, damit sie bei Fremdwärme zuregeln können.

 

Wenn die Heizkennlinie für den normalen Heizbetrieb passt, merkst du auch einen Unterschied, wenn du die Spartaste drückst oder in den reduzierten Betrieb schaltest; bei beiden wird die Heizkennlinie und damit die Soll-VL entlang der schrägen Soll-Temperaturgeraden abgesenkt, einfach in unterschiedlichem Ausmass, siehe auch die Beschreibung hier: http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...

 

Wie rasch die Raumtemperatur absinkt, hängt vom Dämmzustand des Hauses und der Aussentemperatur ab.

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo Monschau,

wenn die Spartaste aktiviert wird, fährt die Anlage nicht die eingestellte reduzierte Raumtemperatur. Es wird dann eine Temperatur gefahren, die 3 bis 5 Kelvin unter der eingestellten Raumsolltemperatur liegt.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Wenn es bei Betrieb mit der Spartaste oder im reduzierten Betrieb gleich warm wird wie im normalen Heizbetrieb, dann ist die Heizkennlinie zu hoch eingestellt. Im normalen Heizbetrieb wird die zu hohe Vorlauftemperatur durch die Thermostatventile "heruntergeregelt", und im irgendwie abgesenkten Betrieb wird zwar mit niedrigerer Vorlauftemperatur geheizt, aber diese ist bei dir anscheinend immer noch so hoch, dass es 20 Grad wird.

 

Zum Testen drehe bitte alle Thermostatventile in den beheizten Räumen ganz auf und warte ab - es wird ziemlich sicher zu warm. Nun kannst du die Neigung der Heizkennlinie so lange absenken, bis es nicht mehr warm genug wird, dann wieder ein Zehntel höher. Die Soll-Raumtemperatur ist hoffentlich auf der effektiv gewünschten Temperatur, sonst so einstellen. Die Optimierung der Heizkennlinie am besten bei möglichst niedrigen Aussentemperaturen und an Tagen möglichst ohne Sonne und Wind durchführen, und nach jeder Änderung einen Tag abwarten. Wenn es aktuell eher mild ist, die Neigung jetzt so gut als eben möglich einstellen, aber später bei niedrigen Aussentemperaturen nochmals kontrollieren und ggf. weiter verbessern. Die Heizkennlinie sollte so niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig eingestellt sein. Wenn du mehr als einen Heizkreis hast, muss die passende Heizkennlinie für jeden Heizkreis eingestellt werden. Sobald die Heizkennlinie richtig eingestellt ist, kannst du die Thermostatventile wieder auf die Wunschtemperatur einstellen, damit sie bei Fremdwärme zuregeln können.

 

Wenn die Heizkennlinie für den normalen Heizbetrieb passt, merkst du auch einen Unterschied, wenn du die Spartaste drückst oder in den reduzierten Betrieb schaltest; bei beiden wird die Heizkennlinie und damit die Soll-VL entlang der schrägen Soll-Temperaturgeraden abgesenkt, einfach in unterschiedlichem Ausmass, siehe auch die Beschreibung hier: http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...

 

Wie rasch die Raumtemperatur absinkt, hängt vom Dämmzustand des Hauses und der Aussentemperatur ab.