Fehlercode Al 001

Ich betreibe einen Vitolig 200 von 2004 und habe zum ersten Mal die Fehlermeldung Al 001, also Probleme mit der Primärluftklappe. Laut Handbuch soll ich prüfen, ob diese leichtgängig ist. Dieses verrät mir aber nicht, wo ich diese finde. Und auch die Explosionszeichnung hilft nicht weiter. Bitte um Auskunft. Danke

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo H18,

die Primärluftklappe befindet sich an der Reinigungstür vor dem Primärluftkanal (siehe Anhang).
Es kann auch sein, dass der Stellmotor der Luftklappe eine Schaden hat.

Beste Grüße °sr

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Position Primärluftklappe.png
2 ANTWORTEN 2

Hallo H18,

die Primärluftklappe befindet sich an der Reinigungstür vor dem Primärluftkanal (siehe Anhang).
Es kann auch sein, dass der Stellmotor der Luftklappe eine Schaden hat.

Beste Grüße °sr

Position Primärluftklappe.png
Hallo Stefan, danke für die schnelle Antwort. Nun weiss ich wenigstens wo ich suchen muss.:)