abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Gasheiz. EH 24 Nr.708821010249

Hallo.

 

Bei meiner Gasheizung geht, nachdem die Heizung 3-4 mal angelaufen ist,die Zündflamme aus.Somit springt die

Heizung nicht mehr an.

Heizung wurde gewarte bzw. gereinigt.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo becherpfand,

 

lass in diesem Fall bitte den Gasdruck, den Gaskombiregler und das Thermoelement prüfen. Könnte durchaus sein, dass entweder der Druck schwankt oder gar abfällt oder eines der genannten Bauteile defekt ist.

 

Beste Grüße °jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo becherpfand,

 

lass in diesem Fall bitte den Gasdruck, den Gaskombiregler und das Thermoelement prüfen. Könnte durchaus sein, dass entweder der Druck schwankt oder gar abfällt oder eines der genannten Bauteile defekt ist.

 

Beste Grüße °jo

Top-Lösungsautoren