Hallo, ich suche für die Schaltuhr Art.Nr. 7815581 eine Liste mit den jeweiligen Programmierpunkten von 00 bis 47. Z.B. was bedeutet 00 : vorne und was programmiere ich mit : 15 hinten. Einige Ebenen sind mir bekannt, wohl die wichtigsten. Ich weiß auch, dass viele Punkte nicht belegt sind. Bin eigentlich vom Fach. Ich vermiete das Haus mit dieser Heizung und würde diese gerne optimieren. Habe gerade eine neue Langzeitbatterie in die Schaltuhr eingelötet und jetzt kommen auch wieder alle Messwerte. vieleicht kann mir ja jemand von Euch oder Viessmann helfen. Es gibt 13 Werte hinten die ich eintragen muss, glaube ich. der Rest ist 00. Die Liste wäre sehr hilfreich. Wo gebe ich z.B. ein Kreis oder zwei Kreise ein usw. Dank im Voraus
Liebe Grüße
Der Holger
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke für die Daten Holga,
die Codieradressen 01:00 + 00:15 dienen zur Schaltuhrverknüpfung mit der Regelung.
Eine Liste der Codierungen habe ich dir nochmal angehangen.
Beste Grüße °sr
Danke für die Daten Holga,
die Codieradressen 01:00 + 00:15 dienen zur Schaltuhrverknüpfung mit der Regelung.
Eine Liste der Codierungen habe ich dir nochmal angehangen.
Beste Grüße °sr