Heizkennlinie Einstellen

Wenn ich die Kennlinie einstelle, werden die Vorlauftemperaturen zwischen den angezeigten Werten ebenfalls genutzt. Z.B. Zeigt meine Kennlinie bei +10°C eine Vorlauftemperatur von 29°C an. Bei 0°C VL 33°C. Wird dann bei +5°C der Wert dazwischen genutzt also 31°C? Oder fährt die Heizung zw. 10° und 0° mit 29°C Vorlauf und springt dann erst ab 0° auf 33°C. Ich habe eine  Fußbodenheizung. Im Moment bekomme ich es entweder zu warm oder zu kalt hin. Ich möchte so wenig wie möglich an den Termostaten regeln.

IMG_20151207_113127.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo sanchoonline,

da es sich bei der Heizkennlinie, wie der Name schon sagt, um eine Linie handelt, gibt es hier keine Sprünge. Die Vorlauftemperatur steigt mit sinkender Außentemperatur kontinuierlich an. In der Übergangszeit kann es durchaus sein, dass es mit der aktuellen Einstellung zu warm oder zu kalt wird. Hier muss dann entsprechend nachgeregelt werden. Um sie optimal einzustellen, solltest du warten, bis es kälter wird.

Hier findest du Infos zur Einstellung der Heizkennlinie: http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...

und hier: http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Heizkennlinie-zum-Ausprobieren/ba-p/1352#.VmV...

Beste Grüße °jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Die Heizung fährt linear. Also keine ,,Sprünge,,.
Hallo sanchoonline,

da es sich bei der Heizkennlinie, wie der Name schon sagt, um eine Linie handelt, gibt es hier keine Sprünge. Die Vorlauftemperatur steigt mit sinkender Außentemperatur kontinuierlich an. In der Übergangszeit kann es durchaus sein, dass es mit der aktuellen Einstellung zu warm oder zu kalt wird. Hier muss dann entsprechend nachgeregelt werden. Um sie optimal einzustellen, solltest du warten, bis es kälter wird.

Hier findest du Infos zur Einstellung der Heizkennlinie: http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...

und hier: http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Heizkennlinie-zum-Ausprobieren/ba-p/1352#.VmV...

Beste Grüße °jo