abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Pumpenwechsel VIHU/60r

Hallo, habe ZHA: Vitola-biferral VB18 mit Gasgebläsebrenner Weißhaupt, hier ist eine Umwälzpumpe WILO VIHU/60r im Leitungsstrang verbaut. Der Dauerlauf (Warmwasser) funktioniert, jetzt beim Zuschalten der Raumheizung am Steuergerät (geht auch) macht die Pumpe "keinen Mucks" - sie wird seehr warm, aber die Räume werden nicht beheißt (Pumpenfresser oder ?). Gehe von einem Wechsel aus - dieser soll von einer Erneuerung in eine "hocheffiziente Energiesparpumpe" erfolgen (Förderung). Welche Pumpe empfehlen Sie dafür ! ?.  Bitte um Mitteilung, danke

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo ,

 

du könntest versuchen ob die Pumpe so

https://youtu.be/-lo2-oNlIgI?t=138

wieder zu starten geht.

 

Wegen dem Tausch, ist die Pumpe in einem Viessmann Divocon Verteiler oder einfach im Leitungsstrang verbaut?

 

VG 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo ,

 

du könntest versuchen ob die Pumpe so

https://youtu.be/-lo2-oNlIgI?t=138

wieder zu starten geht.

 

Wegen dem Tausch, ist die Pumpe in einem Viessmann Divocon Verteiler oder einfach im Leitungsstrang verbaut?

 

VG 

Top-Lösungsautoren