abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Viessmann 300-W keine Displayanzeige

Das Verbindungskabel zum externen Display wurde angeschnitten. Auch nach Einbau des Displays in den Heizkessel keine Anzeige. Auch keine Anzeige der Betriebs- und Störungs-LEd. Kessel startet nach Einschalten, geht aber nicht in Betrieb. Sicherung ist ok.

7 ANTWORTEN 7

Was heißt das Kabel würde angeschnitten?
Welche Kesselnummer hast du denn?

Mit einem Kabelmesser. Die BrennwertTherme WB3D hat die Hersteller-Nr. 7424972004657106.

Dann würde ich mal das Kabel in der Regelung ab klemmen. Das wäre das 145 KMBus.

Das Kabel zum externe Displayanschluss wurde bereits abgeklemmt. Das Display wurde in den Originalplatz der Therme installiert.
Die LED für Betrieb oder Störung leuchten nicht! Beim Eindrücken des Betriebstaster läuft irgendwas an und stirb wieder ab. Auch nach Drücken der Störungstaste gleiche Reaktion. ???

Hallo Umwelt,

wurde denn geprüft, ob wirklich 230V~ am Anschluss 40 anstehen?

Ansonsten kann es auch sein, dass die Regelung einen Schaden hat.

Beste Grüße °sr

Moin. Nachdem ich auch einen Totalschaden vermutet habe, wurde eine neue Regelung + Bedieneinheit + Kodierstecker eingebaut. Nun funktioniert die Anlage wieder. Leider konnte kein einzelnes defektes Bauteil getauscht werden.
MfG. Umwelt

Hallo Umwelt,

danke für die Rückmeldung. Freut mich, dass die Anlage wieder funktioniert.

Beste Grüße °sr
Top-Lösungsautoren