trimatic nach Stromausfall: 7450361zeigt nur noch Uhrzeit, ignoriert Wochentag

Stromausfall verursachte reset, Null Grad Temperaturanzeigen, Uhr einstellbar, erkennt aber keine Wochentage mehr, KEINE Störungsanzeige, Brenner geht nur mit Handbetrieb. Uhr bleibt verstellbar und im Anzeigemodus, wie wenn eine Eingabe erfordert wird. "Normale" Tages- und Wocheneinstellung wird nicht akzeptiert bzw. ignoriert. Platine wurde schon mal getauscht, die Zeit- und Tageautomatik ist seitdem sowieso weg.

1 ANTWORT 1

die Anlagen Codierung hast du wie im Service Handbuch beschrieben wieder gesetzt?
https://www.youtube.com/watch?v=ZaLy9I_U0-k

an der Uhr sollte mal die Lithium Batterie getauscht werden.
https://www.youtube.com/watch?v=FhE7QkwlyC4