Liebes Forum, wie ist das mit dem Energiezähler und dem Verdichter der LW zu verstehen?
Schwelle elektr. Leistung (7E04) wurde auf 10 gestellt.
Würde das bedeuten, das der Verdichter nur die Leistung nutzt, die über diesen Wert liegt? Z.B. bei einer 3KW Anlage Max. 2000W?
Einstellung auf 0 = 3000W?

LG
1 ANTWORT 1

Hallo OWerni1,

 

Einstellwert 10 bei dem Parameter 7E04 bedeutet, dass die PV-Funktion ausgeführt wird, sobald der 3-phasige Energiezähler 1kW elektrische Leistung über einen Zeitraum von 10 Minuten erfasst. 

 