Abschaltung Verdichter bei EVU-Sperre.

Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 222-S. Die EVU-Sperre ist 2x am Tag, allerdings ohne bauseitiger Lasttrennung. Also an Klemme X3.6 und X3.7 die werkseitige Brücke entfernt und den EVU Kontakt angeklemmt. Jetzt meine Frage: Wird der Verdichter bei EVU Sperre trotzdem immer "hart" ausgeschaltet? Wenn Ja, ist das nicht schädlich für den Verdichter? Oder gibt es eine andere Möglichkeit den Verdichter "sanft" runter zu fahren? Meine Schaltuhr hat sogar einen voreilenden Kontakt, der die Wärmepumpe signalisieren könnte, das in ...Minuten die EVU Sperre aktiv wird.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo heizer011,

über den EVU-Sperrkontakt wird der Verdichter über die Wärmepumpenregelung abgeschaltet. Dies entspricht nicht demselben Verhalten einer harten Abschaltung an der Außeneinheit, da der Kältekreisregler noch aktiv ist.

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo heizer011,

über den EVU-Sperrkontakt wird der Verdichter über die Wärmepumpenregelung abgeschaltet. Dies entspricht nicht demselben Verhalten einer harten Abschaltung an der Außeneinheit, da der Kältekreisregler noch aktiv ist.

Viele Grüße °fl