Hallo zusammen,wir besitzen eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 Wärmepumpe.
Die Ausseneinheit des Gerätes steht vor unserem Haus im Vorgarten.
Wir würden unseren Vorgarten gerne mit einer Metallumrandung einfassen. Der Abstand zum Aussengerät würde 60cm betragen und die Metallumrandung würde ca. 32cm (ab Boden) des Aussengerätes (Gesamthöhe 60cm) bedecken. Das Metallgefäß wird bepflanzt.
Spricht hier etwas dagegen? Wäre die Funktionsweise der Einheit in irgendeiner Weise eingeschränkt?

 

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo AnkeK,

 

es müssen die Mindestabstände der Außeneinheit eingehalten werden. 

 

Hier ein Auszug aus der Montageanleitung deiner Maschine. 
 

 

 

Grüße

Marcel

Hallo Marcel,

 

danke für deine Antwort. Die Zeichnung hatte ich auch gefunden.

die Frage ist ob der Abstand im Prinzip auch etwas geringer sein kann, weil ja nicht das ganze Gerät sondern nur ca die Hälfte bedeckt ist 😊

Die Mindestabstände müssen trotzdem eingehalten werden, auch wenn nur die Hälfte bedeckt ist.

 

 

 