Abtauen der Wärmepumpe über Kältekreisumkehr

Hallo, ich habe eine Frage. 

Auf der Seite (Link unten) steht (siehe Bild): " Bei einer Abtauung über Kältekreisumkehr ist der Verdichter aktiv und das 4-Wegeventil schaltet in den Umkehrbetrieb. Hierbei wird Wärme aus dem Sekundärkreis dem Verdampfer zugeführt." 

Also wird da das warme Kältemittel aus dem Verdichter zum Verdampfer über das 4-Wegeventil umgeleitet oder wie ist es gemeint?

 

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Gut-zu-wissen-die-Abtauung-von-Vitocal-2... 

Screenshot 2024-04-21 233950.png

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Bern12,

 

ja, das 4-Wege-Ventil sorgt dafür, dass der Verdampfer zum Verflüssiger wird und umgekehrt. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Bern12,

 

ja, das 4-Wege-Ventil sorgt dafür, dass der Verdampfer zum Verflüssiger wird und umgekehrt. 

 

Viele Grüße