abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Aktive Kühlung Vitocal 200-s

Hallo zusammen,

wir haben in unserem Neubau (2013) eine Vitocal 200-S eingebaut. Die Raumtemperierung erfolgt komplett über Fußbodenheizung und Einzelraumregelung. Nun würden wir gerne die „Kühlfunktion“ in Betrieb nehmen und zusätzlich den Eigenbedarf unserer PV Anlage optimieren.

Hierfür sind jedoch noch manche Zusatzbauteile erforderlich.

Reichen bzw. sind es die richtigen Bauteile (Regler WO1C):

1x Feuchteanbauschalter 745646

1x Vorlauftemperatursensor 7426463

1x Energiezähler 3Ph 7506157

Die Heizungsanlage steht im Keller wo auch der Heizkreisverteiler für das UG verbaut ist. Der Verteiler für das OG befindet sich im OG.

Folgender Aufbau habe ich geplant:

Feuchteanbauschalter sowie Vorlauftemperatursensor im Keller kurz vor Abzweigung EG-OG einbauen. Ist dies so korrekt?

 

Des Weiteren bekommen wir demnächst noch einen Pufferspeicher für den Heizkreis eingebaut da wir jeden Winter Störungen an der Anlage hatten. (durch unseren Schwedenofen wurde nicht genügend Volumenstrom abgenommen) Dieser Pufferspeicher muss dann durch zwei 3-Wege-Ventile umgangen werden richtig?

 

Vielen Dank für eure Hilfe.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo TobiHo,

so wie du es beschrieben hast und die Bauteile, die du verwenden möchtest, sind genau richtig. Die Rohrleitung bis zum Feuchteanbauschalter sollte zudem noch dampfdiffusionsdicht isoliert werden.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo TobiHo,

so wie du es beschrieben hast und die Bauteile, die du verwenden möchtest, sind genau richtig. Die Rohrleitung bis zum Feuchteanbauschalter sollte zudem noch dampfdiffusionsdicht isoliert werden.

Beste Grüße °fl
Top-Lösungsautoren