Aktivierung Kühlfunktion Vitocal250A - Fehler F.1106

Hallo,

 

bei der Aktivierung des Kühlbetriebs erscheint der Fehler F.1106 "Funktion Kühlen auf Heiz/Kühlkreis 2 wird durch Erweiterungsmodul nicht unterstützt".

 

Könnt ihr mir weiterhelfen?

20 ANTWORTEN 20

Hallo Flo,

 

kannst du mir bitte weiterhelfen?

 

Danke und Grüße

Hallo branka5,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hi Flo,

 

ist in meinem Profil hinterlegt. 

Danke und Grüße 

Danke, welche Mischererweiterug ist bei deiner Anlage vorhanden und wie ist diese codiert worden? Im inneren befindet sich ein Drehschalter. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

auf der Wilo / Viessmann Pumpe steht 7950400. Reicht dir das?

 

Aauf welchen Wert muss der Drehschalter stehen?

 

Danke und Grüße

 

Branka20230714_145256830_iOS.jpg20230714_145701255_iOS.jpg

 

In deinem Fall müsste der Drehschalter bei der Mischererweiterung auf 1 und bei der Pumpenerweiterung EM-P1 auf 2 stehen.

 

Viele Grüße
Flo

Danke Flo,

den Drehschalter am ADIO Modul (EM-P1) habe ich auf 2 gestellt (bisher 1).

Wo finde ich den "Drehschalter S1 am Erweiterungssatz Mischer"?

 

Die Anlage meldet nun F.92 als Fehler.

 

Viele Grüße
Flo

Danke Flo.ich habe nur einen Erweiterungssatz, welcher auf der Divicon Heizkreis-Verteilung montiert ist, siehe Bilder anbei. Das  ist der EM-P1, oder?  Wo soll denn der zweite Erweiterungssatz sein?

20230718_102723633_iOS.jpg
20230718_102747967_iOS.jpg
20230718_102755776_iOS.jpg
20230718_102803051_iOS.jpg

Das ist der Erweiterungssatz Mischer, da muss der Drehschalter auf 1 stehen. Vermutlich wurde deine Pumpe direkt aufgelegt. Welcher Heizkreistyp wurde bei deinem gemischten Heizkreis angegeben und welche sind angeschlossen (Heizkörper/ Fußbodenheizung).

 

Viele Grüße
Flo

ok. Danke Flo. Hab den Drehschalter wieder auf 1 gestellt. Die Pumpe ist am Erweiterungssatz Mischer an Klemme 20 (weisser Connector) angeschlossen, siehe Bild anbei. HK2 ist als Gebläsekonvektor definiert.

20230720_085039630_iOS.jpg
20230720_085222247_iOS.jpg
20230720_085228549_iOS.jpg

Danke, damit sollte es eigentlich funktionieren. Bitte setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit dieser es entsprechend bei unserem Technischen Dienst melden kann. Halte mich hierzu bitte auf dem Laufenden. 

 

Viele Grüße
Flo

Danke Flo. Mache ich. Eine letzte Frage noch: Kann es vllt. an der SW Version liegen? Die scheint doch recht alt zu sein... 2207

Du hast die Software 2244 drauf. Eventuell kann es eine Ursache sein, bin mir hierbei aber nicht sicher. 

 

Viele Grüße
Flo

ok. Kannst du die bitte Updaten (lassen)? Der HB war da und die Pumpe erstmal auf den ungeregelten HK1 geklemmt und den HK2 gelöscht. Damit ist zumindest das Kühlen möglich... 

Das Update erfolgt automatisch, dazu bekommst du eine E-Mail, in welcher du dies bestätigen musst. 

 

Viele Grüße
Flo

Kannst du das beschleunigen bzw. recherchieren lassen warum das bei mir noch nicht passiert ist? Das mit der Mail wurde mir nun schon mehrfach gesagt / versprochen...(seit Mai)

20230711_173704992_iOS.jpg

Du hast noch keine bekommen?

 

Viele Grüße
Flo

Nein, leider nein

Ich gebe es einmal weiter. Bis es hier zu einem Update kommt, kann es unter Umständen etwas dauern.

 

Viele Grüße
Flo