Hallo zusammen,
unser Heizungsbauer hat uns eine Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A10 vverkauft und aufgestellt, ist aber nicht in der Lage, uns klare Angaben zu den Stromleitungen zu geben. Mein Elektriker würde nun die Leitungen wie folgt am Hauptzählerkasten anschließen:
1. Anschluss Außengerät:
FI Schutzschalter 40A 30mA Typ B
1 Leistungsschutzschalter B16A 3pol
2. Innengerät
2.1 Anschluss 5x2,5 mit einem Leitungsschutzschalter B16A 3pol
2.2 Anschluss 3x1,5 mit einem Leitungsschutzschalter B16A 1pol
3. Zuleitung Strom für Fußbodenheizungsmotoren
Anschluss 3x1,5 mit einem Leitungsschutzschalter B16A 1pol
Spricht da was dagegen? Leider machen wir gerade diesbezüglich sehr schlechte Erfahrungen mit dem hiesigen Viessmann-Fachhändler.
Herzlichen Dank
Hallo
Die Stromleitungen sind korrekt, außerdem benötigen Sie eine Modbus-Verbindung zwischen Innen- und Außengerät und einen Außensensor zum Innengerät.
Anleitung im Anhang.
VG
Vielen Dank,
sowas wie in Dokument 1 habe ich gesucht. Zur Eingangsfrage noch: da ich gerade vor demselben Problem stehe:
die Ausseneinheit wird meines Wissens mit 5x2,5mm² an die Unterverteilung angeschlossen.
Zwischen WP-Steuerung und Unterverteilung genügen 3x1,5mm² bzw. 5x1,5mm² (falls EVU Sperre eingerichtet wird).
Steuerung und Ausseneinheit werden mit der Mod-Bus-Leitung verbunden, für die es keine Vorgabe gibt, aber 4x0,5mm² scheinen auszureichen.
Was mir noch nicht klar ist: wie wird der optionale Durchlauferhitzer (Heizstab) angeschlossen und muss hierfür eine separate Absicherung und Zuleitung erfolgen?
Hallo
Das zweite Dokument enthält alle Antworten auf Ihre Fragen.
Selbstverständlich benötigt der Durchlauferhitzer ein eigenes Stromkabel und Sicherungen.
VG
Hallo,
Zu ihrer Anmerkung: "Selbstverständlich benötigt der Durchlauferhitzer ein eigenes Stromkabel und Sicherungen."
Folgende Topologie:
Hauptsicherungskasten ca. 15m von der WP-Inneneinheit entfernt, daher Anordnung eines Subverteilers.
Wäre in diesem Fall eine Stromanschlussleitung vom Hauptsicherungskasten bis zum Subverteiler 5x2,5mm2 ausreichend und im Subverteiler die Aufteilung auf Heizstab und Ausseneinheit mit jeweils eigener Absicherung auch eine geeignete Variante ?
Danke und sG. Hans
Hallo
Das wäre in Ordnung, allerdings muss das Stromkabel zum Verteilerunterschrank einen größeren Querschnitt haben, da der Kompressor und der elektrische Durchlauferhitzer gleichzeitig arbeiten können.
Das Kabel muss für den maximalen Verbrauch beider Verbraucher dimensioniert sein.
VG
Hallo @divanc , @Saul , @LK635
wie schon korrekt gesagt wurde muss der Unterverteiler gemäß den summierten Lasten berechnet werden, Ich habe bei mir (für eine .A08) hier 4mm² genommen.
Was noch bedacht werden muss:
Ich füge mal ein Foto meiner eigenen Unterverteilung bei (mit einpoliger Außeneinheit). Ich habe mir noch einen eigenen Stromzähler gegönnt (was auch sehr sinnvoll ist, die eingebaute "Schätzeinheit" ergibt falsche Ergebnisse)
Beste Grüße
Michael
Hallo @MWeiand
Die Vitocal 200-A verfügt bereits über beide Schütze für den Durchlauferhitzer im Innengerät.
VG
Hallo @divanc
du siehst mich verblüfft. Genauso sieht es bei mir auch aus. Was ist denn dann der "Elektro-Heizeinsatz-EHE 400 V~" der im Dokument vorkommt? Und wofür ist also die Klemme 224.7?
Ratlos
Michael
Hallo @MWeiand
Dies ist der Fall, wenn Sie den Tauchsieder im WW-Speicher anstelle des elektrischen Durchlauferhitzers steuern.
VG
Hallo @divanc
Danke Fehler ist behoben. Da ich den Durchlauferhitzer deaktiviert habe und ihn auch nie getestet habe war der Fehler bisher nicht aufgefallen...
Gruß Michael
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Der Anschluss ist mir nun einigermaßen klar. Ich habe mir mal einen Stromlaufplan gezeichnet, wie es für meine Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16 aussehen müsste. Siehe Anhang.
Ist das so okay oder habe ich etwas vergessen?
Hallo
Im Prinzip ist der Verteilerkastenanschluss in Ordnung, allerdings muss auch das Zuleitungskabel mit einer Sicherung abgesichert werden.
Und die einphasige Versorgung des Innengeräts kann 3 x 1,5 mm2 betragen und durch eine B10-Sicherung geschützt sein.
VG