Moin Zusammen,
aktuell habe ich folgendes Problem:
Meine Vitocaldens 222-f wählt ja bei ökonomischem Betrieb immer die günstigste Heizart, also entweder mit Gastherme (Erdgas) oder mit Wärmepumpe (Strom). Jetzt soll meine neue PV Anlage inkl. Speicher angebunden werden, allerdings gibt es bei meiner beauftragten Elektrofirma sehr viele "Fragezeichen" dazu.
Ich hab mir das wie folgt gedacht, weiß allerdings nicht ob das so überhaupt machbar ist. Also wenn vorhanden soll der selbsterzeugte Strom vom Wechselrichter genutzt werden, ist da kein Strom verfügbar soll die Anlage auswählen zwischen Heizen mit Netzstrom oder Gas, je nach dem was grad am ökonomischen ist.
Die Anlage ist seit Ende 2019 im Betrieb.
Gibt es eigentlich eine Viessmann Hotline, wo meine Elektrofirma bei Unklarheiten relativ spontan Hilfe bekommt, oder gibt es die nur für die Viessmann Service Betriebe?
Bin über hilfreiche Ratschläge sehr dankbar!!!
MfG Markus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo ML69,
dein Elektrofachbetrieb kann unsere Servicehotline ebenfalls nutzen.
Die Funktion ist mit dem 3-phasigen Modbusenergiezähler gegeben. Sobald die PV-Funktion aktiviert ist, können Stromgestehungskosten eingestellt werden. Siehe hierzu auch die Serviceanleitung ab Seite 19.
Der Modubusenergiezähler kann aber nur eingesetzt werden, wenn kein Batteriespeicher im PV-System vorhanden ist.
Viele Grüße
Flo
Bitte hab Verständnis dafür, dass ich diese hier nicht poste. Dein Fachbetrieb kann sich aber gerne an die für ihn zuständige Niederlassung wenden.
https://www.viessmann.de/de/kontakt/niederlassungen.html
Wenn ein Batteriespeicher vorhanden ist, wäre die Smart Grid Funktion eine Lösung.
Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
- Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
- Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
Viele Grüße
Flo
Ob Smart Grid bei dir wie von mir beschrieben funktioniert, kannst selber prüfen. Du gehst in die Codierebene 1 und guckst, ob du unter der Gruppe Smart Grid den Parameter 7E80 auf 4 stellen kannst.
Bei dem Modbuszähler ist es so, dass er es eben nicht mitbekommt, ob jetzt ein Speicher dran ist oder nicht. Dementsprechend würde dieser immer wieder leer gezogen und die PV-Funktion aktiviert werden, auch wenn du es vielleicht gar nicht möchtest.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo, dann werden werde wir wohl mal nach dem Smart Grid schauen. Nur nochmal zu Verständnis für mich als Laie: Wenn zwischen Kontakt x3.1 und weder 216.1 noch 216.4 ein Kontakt geschlossen ist, läuft die Heizung wie jetzt auch ohne Pv Strom?
Wenn Kontakt zwischen x3.1 und 216.4 geschlossen ist, wie Evu Sperre also Verdichter aus?
Wenn Kontakt zwischen x3.1 und 216.1 geschlossen, Verdichter läuft bei Bedarf mit den eingestellten Werten und Zeiten und eventuell Anhebungen.
Wenn Kontakt zwischen x3.1, 216.1 und 216.4 geschlossen ist, Verdichter läuft sofort, auch wenn nicht nötig, und heizt Brauchwasser und Heizwasser auf die max. Werte. Auch wenn es eigentlich draußen zu Kalt und dadurch unwirtschaftlich mit Strom ist.
Hab ich das soweit richtig verstanden?
MfG Markus
Hallo ML69,
dein Elektrofachbetrieb kann unsere Servicehotline ebenfalls nutzen.
Die Funktion ist mit dem 3-phasigen Modbusenergiezähler gegeben. Sobald die PV-Funktion aktiviert ist, können Stromgestehungskosten eingestellt werden. Siehe hierzu auch die Serviceanleitung ab Seite 19.
Der Modubusenergiezähler kann aber nur eingesetzt werden, wenn kein Batteriespeicher im PV-System vorhanden ist.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wie wäre denn die Lösung wenn, wie in meinem Fall, eine PV Anlage mit Speicher eingebunden werden soll? Kannst du mir die Telefonnummer der Hotline geben? Ich gib die dann an meinen Elektriker weiter.
MfG Markus
Bitte hab Verständnis dafür, dass ich diese hier nicht poste. Dein Fachbetrieb kann sich aber gerne an die für ihn zuständige Niederlassung wenden.
https://www.viessmann.de/de/kontakt/niederlassungen.html
Wenn ein Batteriespeicher vorhanden ist, wäre die Smart Grid Funktion eine Lösung.
Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
- Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
- Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Vielen Dank nochmal für die ausführliche Erklärung.
Mal noch eine Frage zu dem Modebusenergiezähler:
Warum wäre diese Möglichkeit nur für Pv ohne Speicher? Woher weiß denn der Energiezähler ob der Strom grad vom Dach oder vom Speicher kommt? Es kommt doch in beiden Fällen aus dem gleichen Ausgang am Wechselrichter.
Kannst Du mir sagen ob bei meiner Anlage ( Inbetriebnahme Ende 2019 ) alles für SG schon vorbereitet ist, oder ob ich da noch ne Erweiterung bräuchte?
Danke und ein schönes Wochenende!!!
MfG Markus
Die Anlage ist wie geschrieben Baujahr 2019, Serien Nr.: 7637818901197111😉
Ob Smart Grid bei dir wie von mir beschrieben funktioniert, kannst selber prüfen. Du gehst in die Codierebene 1 und guckst, ob du unter der Gruppe Smart Grid den Parameter 7E80 auf 4 stellen kannst.
Bei dem Modbuszähler ist es so, dass er es eben nicht mitbekommt, ob jetzt ein Speicher dran ist oder nicht. Dementsprechend würde dieser immer wieder leer gezogen und die PV-Funktion aktiviert werden, auch wenn du es vielleicht gar nicht möchtest.
Viele Grüße
Flo
Also wenn ich das richtig verstanden habe, würde der Modebuszähler dann primär Strom vom Wechselrichter nehmen ( wenn nix vom Dach kommt dann halt aus dem Speicher ) und wenn da nix mehr ankommt, wird wieder ökonomisch zwischen Gas und Netzstrom entschieden? Das klingt nicht schlecht. Auch wenn er den Akku leer macht, hab ich den Strom ja trotzdem gut selbst genutzt. Oder siehst Du das anders??? MfG Markus
Die Frage ist, ob das Sinn macht, der Speicher ist sehr schnell leer und die Wärmepumpe bleibt erstmal weiter in Betrieb, da die Mindestlaufzeit noch nicht abgelaufen ist, danach würde sie abschalten. Der gespeicherte Strom hingegen hätte Abends besser für Strom aus dem Haushalt genutzt werden können.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo, dann werden werde wir wohl mal nach dem Smart Grid schauen. Nur nochmal zu Verständnis für mich als Laie: Wenn zwischen Kontakt x3.1 und weder 216.1 noch 216.4 ein Kontakt geschlossen ist, läuft die Heizung wie jetzt auch ohne Pv Strom?
Wenn Kontakt zwischen x3.1 und 216.4 geschlossen ist, wie Evu Sperre also Verdichter aus?
Wenn Kontakt zwischen x3.1 und 216.1 geschlossen, Verdichter läuft bei Bedarf mit den eingestellten Werten und Zeiten und eventuell Anhebungen.
Wenn Kontakt zwischen x3.1, 216.1 und 216.4 geschlossen ist, Verdichter läuft sofort, auch wenn nicht nötig, und heizt Brauchwasser und Heizwasser auf die max. Werte. Auch wenn es eigentlich draußen zu Kalt und dadurch unwirtschaftlich mit Strom ist.
Hab ich das soweit richtig verstanden?
MfG Markus
So ist es korrekt, ja.
Viele Grüße
Flo
Moin Flo, dann werden wir das demnächst mal testen. Vielen Dank nochmal. MfG Markus
Hey Flo, nur zur Sicherheit noch eine Frage: Falls Smart Grid bei meiner Anlage noch nicht Funktioniert, welches Bauteil bräuchte ich dann noch damit es klappt. Am besten gleich mit Viessmann Bestell Nummer. Und wo wird das dann verbaut? Direkt in der Anlage / Grundgerät?
MfG Markus
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
5 | |
3 | |
3 | |
3 |