Welche Begleitheizung kommt den Infrage ( Bestellnummer) : 1 Kondensatwanne 1,2 m Typ ? und wenn zusätzlich der Ablauf noch beheizt erwerden soll, die Begleitheizung Type 7973114.
Beide Heizungen werden Parallel gemäß Einbauvorschlag angeschlossen.
Ist es richtig das die Begeitheizung nur für die Zeit des Abtauens aktiv ist und anschließend wieder ausgeschltet wir ?. Weiterhin ist sie selbstregulierend ab 5°C ein und 15°aus.
Muß die Begleitheizung separat freigegeben werden ?
Mit freundlichen Grüßen
Uwe29
Hallo uwe29,
die Begleitheizung 7973114 ist zusätzlich für den Kondenswasserablauf und hat insgesamt eine Länge von 2,8m.
Es ist korrekt, dass der Ausgang nur während der Abtauung akltiviert wird. Zudem, nur wenn es kälter als 5°C ist und die Mindestpausenzeit von 80 Minuten abgelaufen ist. Aktiviert bleibt sie maximal 12 Minuten.
Viele Grüße
Flo
Hallo
Erst einmal Danke
Trotzdem habe ich noch folgende Frage um sicher zu gehen.
Welche Bestell Nr. hat die Begleitheizung Kondensatwanne.
MfG
Uwe29
Diese hat die Bestellnummer ZK06022.
Viele Grüße
Flo
Sehr schnelle Antwort
Danke
Hallo,
ist es richtig, dass keine extra Freigabe, der Begleitheizung, für die Inbetriebnahme erfolgt, sie wird beim abtauen automatisch mit 220VAC an den hiefür vorgesehenen Klemmen, ( X2 bzw. K5/10 ), entsprechend versorgt.
Wie kann ich das Prüfen ?, gibt es einen Aktorentest z.B "abtauen" ?.
Viele Grüße
Uwe29