Benötigt Vitocal 222-A zusätzlichen Puffer mit Heizwasser zum Abtauen (Keine FBH, nur Heizkörper)?

Hallo,
benötigt eine Vitocal 222-A (z.B. AWOT-M-E-AC 221.A08 oder A10) zusätzlichen Puffer mit Heizwasser zum Abtauen?
Die Vitocal 222-A hat ja einen integrierten 220 Liter Warmwasserspeicher, wird dieser zum Abtauen genutzt?
Hintergrund:
Es geht um die Anschaffung einer neuen LWP für ein saniertes Einfamilienhaus, keine FBH, alle Zimmer haben Heizkörper, ca. 100 qm beheizte Fläche.
Der Heizungsbauer hat ein erstes Angebot gemacht aber diese Frage war nicht verständlich beantwortet worden.
Vielen Dank im Voraus,
frawagbi

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Hallo frawagbi,

es muss beim Heizkreis für die Abtauung ein nicht absperrbares Mindestwasservolumen eingehalten werden. Ist dies durch die Rohrleitung bis zum Verteiler nicht möglich, so kann das über einen Rücklaufreihenpufferspeicher mit 46l ausgeglichen werden.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo frawagbi,

 

wenn alle Bedienungen aus der Planungsanleitung  für den Sekundärkreis 

https://www.heizungsdiscount24.de/pdf/Viessmann-Waermepumpe-Vitocal-222-A-AWOT-M-E-Planungsanleitung...

--> Seite 107 eingehalten werden, kann das auch ohne Puffer funktionieren.

Mit einem Puffer ist es fehlertoleranter und Planungsfehler können besser kaschiert werden.

 

>>saniertes Einfamilienhaus,

läuft die Heizung da aktuell noch?

-Dann könnte man die Heizlast durch protokollieren ganz gut  ermitteln.

-Auch solltes du schon mal 2 Wochen versuchen 24h zu heizen und da bei die Vorlauftemperatur so weit wie möglich absenken.

-Dabei kann man auch testen ob die vorhanden Hydraulik den Volumenstrom der Wärmepumpe verkraften kann.

-Zusätzlich sollte unbedingt der Hydraulische Abgleich nach Verfahren B gerechnet werden mit einem Spreizung von 5K und kleinst möglicher Vorlauftemperatur . Die Heizkörper müssen so exakt wie möglich ausgelegt sein. Nicht zu groß nicht und nicht zu klein.

 

>>A08 oder A10

im Zweifelsfall lieber die kleinere Maschine, die A10 braucht mehr  Mindest Volumenstrom.

 

VG Michael

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo frawagbi,

es muss beim Heizkreis für die Abtauung ein nicht absperrbares Mindestwasservolumen eingehalten werden. Ist dies durch die Rohrleitung bis zum Verteiler nicht möglich, so kann das über einen Rücklaufreihenpufferspeicher mit 46l ausgeglichen werden.

Viele Grüße
Flo

Hallo frawagbi,

 

wenn alle Bedienungen aus der Planungsanleitung  für den Sekundärkreis 

https://www.heizungsdiscount24.de/pdf/Viessmann-Waermepumpe-Vitocal-222-A-AWOT-M-E-Planungsanleitung...

--> Seite 107 eingehalten werden, kann das auch ohne Puffer funktionieren.

Mit einem Puffer ist es fehlertoleranter und Planungsfehler können besser kaschiert werden.

 

>>saniertes Einfamilienhaus,

läuft die Heizung da aktuell noch?

-Dann könnte man die Heizlast durch protokollieren ganz gut  ermitteln.

-Auch solltes du schon mal 2 Wochen versuchen 24h zu heizen und da bei die Vorlauftemperatur so weit wie möglich absenken.

-Dabei kann man auch testen ob die vorhanden Hydraulik den Volumenstrom der Wärmepumpe verkraften kann.

-Zusätzlich sollte unbedingt der Hydraulische Abgleich nach Verfahren B gerechnet werden mit einem Spreizung von 5K und kleinst möglicher Vorlauftemperatur . Die Heizkörper müssen so exakt wie möglich ausgelegt sein. Nicht zu groß nicht und nicht zu klein.

 

>>A08 oder A10

im Zweifelsfall lieber die kleinere Maschine, die A10 braucht mehr  Mindest Volumenstrom.

 

VG Michael