Guten Abend zusammen,
meine Wärmepumpe ist im Februar einige male mit überström Verdichter ausgefallen. Nach Neustart war dann alles wieder gut den ganzen Sommer über (Warmwasserbereitung).
jetzt wo es kälter wurde ist die Wärmepumpe paar mal ausgefallen und geht seit gestern nicht mehr an.
Also die Lüfter starten dann startet der Verdichter und nach zwei bis drei Minuten fällt er wieder aus mal mit Fehler 23 in der Meldestatistik des Kältekreises mal mit 11 und mal mit 15.
Netzspannung ist stabil bei 403V auf allen drei Phasen. Stromausnahme am Verdichter gemessen mit Stromzange geht bis 9,7A auf allen 3 Phasen gleichmäßig, dann fällt es aus.
Verdichter Ohnmacht gemessen i.O aus allen 3 Phasen.
Treiberplatine durchgemessen mit Diodentest jeweils 0,41V bzw. OL das ist soweit auch ok.
Kältemittel Druck gemessen wenn die Pumpe läuft ca 33bar und 7bar.
EEV durchgemessen: grau zu allen anderen ca 48ohm; alle andere untereinander ca 80 Ohm.
Beim einschalten spürt man Vibrationen das der EEV regelt.
Temperatursensoren durchgemessen alle entsprechen der Zugehörigen 10kohm Kennlinie außer CTT 50kohm Kennlinie.
Ich lade noch Bilder hoch von den Fehlermeldungen.
Ich komm leider nicht weiter hat jemand noch Hinweise?
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
6 | |
3 | |
3 | |
2 |