Hallo zusammen,
wir planen den Umstieg von einem Gasbetriebenen 120 L Speicher (54°C) auf eine Brauchwasserwärmepumpe vom Typ Vitocal 0A60 umzusteigen. Die Wärmepumpe soll überwiegend von unserer PV Anlage versorgt werden.
Wir sind ein 2-3 Personenhaushalt und nutzen gelegentlich (2 mal im Monat) eine Badewanne mit ca 160 Litern Fassungsvermögen.
Reicht hierfür die 178 Litervariante aus oder ist die 250L Variante besser geeignet.
Ich konnte leider auch keinen wert finden, wie lange es im Boostmodus dauert, bis die Wasserthemperatur wieder 53°C erreicht.
Vielen Dank für eure Ünterstützung
Lg Thomas
Hallo Thomas,
in den technischen Daten findest du die maximal nutzbare Wassermenge bei 40°C. Die Leistung der Wärmepumpe hängt von der jeweiligen Umgebungstemperatur ab. Du findest dort ebenfalls Angaben zur jeweiligen Aufheizdauer des Speichers.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
5 | |
3 | |
2 |