hallo,
ich habe eine Frage zum Verständnis für die Einstellungen der Heizkreise.
Ich habe an meiner Vitocal 250A einen Warmwasserspeicher(300l) und einen Heizwasserspeicher (400l).Im Haus (200qm) sind bereits ältere Heizkörper (Bj 1995) verbaut.
Laut der Aussage meiner Installationsfirma ist ein Heizkreis an den Warmwasserspeicher angeschlossen und der zweite Heizkreis an den Strang zu den Heizkörpern.
Die Heizkreise sind in der Steuerung identisch eingestellt (Kennlinie, Zeiten).
Ich würde gerne wissen, ob es hier Potential für Optimierung besteht ?
Danke
Jörg
Hallo Jörg,
die Heizkreise sollten so eingestellt werden, wie es zur jeweiligen Auslegung passt. Du kannst es ja auch selber testen, ob die Einstellung ideal ist.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
Viele Grüße
Flo