Wie kann ich die WP Vitocal 222G einstellen, dass sie seltener am Tag hochfährt?
3 ANTWORTEN 3

Was bedeutet  "seltener hochfährt"

 

Beschreib mal die Anlage etwas.

Welches Gerät genau?

Dämmzustand des Gebäudes und beheizte Fläche?

Fußbodenheizung?

Irgendwelche Schaltzeiten hinterlegt?

Viessmann Vitocal 222G.
Kfw 55 Effizienzhaus
150qm beheizte Fläche
Fußbodenheizung
Keine Schaltzeiten hinterlegt

Hallo Peter_76,

wenn es darum geht die Laufzeiten deiner Wärmepumpe im Heizbetrieb zu verlängern, kannst du dies über eine optimale Einstellung der Heizkennlinie vornehmen. Dafür musst du alle Raumregler der Räume voll aufdrehen, welche zu beheizen sind. Anschließend stellst du die Raum-Soll-Temperatur an der Wärmepumpe auf den Wert ein, welchen du dir für deinen Hauptwohnraum wünschst.

Sollte es jetzt zu warm oder zu kalt sein, passt du die Heizkennlinie entsprechend an.

- Raumtemperatur generell zu niedrig: Niveau erhöhen
- insbesondere an kalten Tagen zu niedrig: Neigung erhöhen
- in der Übergangszeit zu gering, an kalten Tagen ok: Niveau erhöhen, Neigung senken
- in der Übergangszeit zu hoch, an kalten Tagen ok: Niveau senken, Neigung erhöhen

Die ideale Einstellung zu finden, kann dabei durchaus eine Heizperiode lang dauern.