Einstellwerte bei warmwasserwärmepumpe im eco Modus

Schönen guten Tag,

 

ich möchte den unteren einstellwert im eco Modus höher stellen. Bzw. Wie ist denn die unter Temperatur eingestellt?

also bei welcher Temperatur fängt sie wieder an zu heizen?

bitte sagen sie mir wie ich das machen kann. Danke

TOS-ze.  250l

 

gruss wagner

 

8 ANTWORTEN 8

Hallo Tatra, 

 

die Hysterese liegt werkseitig bei 7K und ist nicht veränderbar. 

 

Viele Grüße
Flo

.danke, und auf deutsch?

Hysterese?

7k?

gruss Michael /

7k sind ca -266 grad c

Fällt die Warmwassertemperatur 7K unter den Sollwert, startet die Wärmepumpe den Betrieb. Als Beispiel: 

 

50°C Warmwasser-Soll-Tempertur

 

Die Wärmepumpe startet, sobald die Warmwassertemperatur 43°C unterschritten hat. 

 

Viele Grüße
Flo

Danke erstmal, wie bekomme ich denn den sollwert heraus?

 

ist der fest bei 50 grad?

habe ich das nun endlich richtig verstanden?

entschuldige das nachgragen

gruss Michael 

 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo, alles gut und schön.

für mich zum Verständnis : die Solltemperatur im eco Programm lege ich fest. Ist das richtig?

und dann wenn die Temperatur 7 grad unter meinen eingestellten Sollwert fällt, dann

, fängt sie an zu heizen?

ist das nun so richtig? 
vielen Dank und einen schönen abend

 

Genauso ist es.

 

Viele Grüße
Flo