wie kann ich die Energiepreise eingeben bei der Vitocal 200 S?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo degeeter,
die Energiepreise kannst du direkt an der Regelung über das Menü Bivalenzbetrieb unter der Diagnose einstellen. Du gelangst dorthin, indem du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Viele Grüße
Flo
…und wie geht es dort dann weiter?
Dann probiere es mal über die Codierebene 1 unter der Gruppe externer Wärmeerzeuger. Dort gibt es die Parameter 7BE9, 7BEA und 7BEB.
Viele Grüße
Flo
Über die Serviceebene gelangst du in die Codierebene (OK- + Menütaste) und bei jedem Untermenü musst du mit OK bestätigen sowie auch bei den entsprechenden Parametern.
Viele Grüße
Flo
Bis dahin kann ich gerade noch folgen. Aber wie gebe ich dort dann die Preise ein.Ich habe jeweils einen Wert für den Preis, einmal für Gas und einmal für Strom. Oder kann mein Heizungsinstallateur dieses machen, ggf. ferngesteuert, weil er einen Zugriff hat?
Ein Einstellwert entspricht 0,01 ct/kWh.
Viele Grüße
Flo
Ich meine, am besten wäre es, wenn jemand es für mich erledigen könnte
Einnahmen ich das richtig verstanden habe entspricht 1 gleich 0,01cent/kWh damit währe 100 gleich 1cent/kWh also müsste ich für 25,8cent/kWh 2580 eingeben ist dies so richtig.
So ist es, ja.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
6 | |
3 | |
3 | |
2 |