Externer wärmeerzeuger schaltet sich permanent dazu

Hallo liebe Viessmann Leute!

Habe eine 200s d16 hybrid Heizung. 

3 Kreisläufe.

1. Kreislauf: Keller fussbodenheizung Vorlauf bei 0° bei 27° eingestellt. 

2. Und 3. Kreislauf: Wohnung links und rechts mit heizkörper Vorlauf bei 0° bei 37° bzw 39° eingestellt. Es ist auch ein pufferspeicher eingebunden.

Es schaltet sich trotz der niederen vorlauftemperatur meine gastherme dazu.

An der gastherme habe ich die Parameter so eingestellt dass sich die Therme erst bei 3° dazu schaltet. Und die heizkennlinie ganz nach unten gestellt.

Was könnte ich tun, damit sich die gastherme nicht dazu schaltet und die wärmepumpe alleine ohne zu takten durchläuft.

Darf ich beim hybrid System einfach die gastherme abschalten?

Oder bei der wärmepumpe die Einstellungen noch verändern damit sie weniger taktet bzw das sich die gastherme weniger oder gar nicht dazu schaltet. 

Warmwasser mache ich einmal am Nachmittag warm. Elektrischer heizstab ist ausgeschaltet. 

 

14 ANTWORTEN 14

Hallo AndiP81,

 

wie sind denn die Parameter für den externen Wärmeerzeuger bei der Wärmepumpenregelung eingestellt? Einige befinden sich in der zweiten Codierebene. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen. 

 

Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Die Seriennummer ist 7745670801582118

Baujahr 2018.

Lg Andi

Im Anhang alle Einstellungen in codierebene 1 und 2

20240219_154337.jpg

 

20240219_154028.jpg

20240219_154234.jpg

20240219_154148.jpg

20240219_154117.jpg

20240219_154352.jpg

20240219_154352.jpg

20240219_154343.jpg

 

Wie ist denn der Parameter 7B02 eingestellt?

 

Viele Grüße
Flo

Hi Flo

Danke einmal für deine Hilfe.

20240219_154248.jpg

 

Danke, das bedeutet in jedem Fall, dass der externe Wärmeerzeuger zuschalten darf, wenn das Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) 10°C unterschritten hat. 

 

Wie schnell die Zuschaltung erfolgt, kannst du über 7B03 festlegen. Je kleiner der eingestellte Wert ist, desto eher schaltet der externe Wärmeerzeuger hinzu. 

 

Viele Grüße
Flo

Hi 

20240219_154254.jpg

 Ist auf 300

Die Zahl 300 bedeutet jetzt Zeit oder Grad?

Der Wert sind 300 K*Min..

 

Viele Grüße
Flo

Morgen Flo, also kann ich den Wert 7B02 auf 50 reduzieren und den Wert 77B03 auf 480 erhöhen. Dann sollte sich die Gastherme erst später dazuschalten.

Darf ich diese Parameter während des Betriebes verstellen ohne das was kaputt geht?

Weil du ja vorher geschrieben hast wenn man codierebene 2 ändert kann ein Defekt des heizsystems auftreten. 

Wenn du einen Parameter im laufenden Betrieb veränderst, erfolgt eine Abschaltung. Die Regelung prüft dann die neuen Betriebsbedingungen und startet erst die Anlage wieder, wenn die entsprechenden Hysteresen unterschritten sind. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo, danke für deine Hilfe.

Bin jetzt noch beim optimieren bei meiner Hybridheizung. Jetzt ist mir in der App etwas aufgefallen. Wenn ich die Kachel  Status Wärmepumpe sehe steht 35°.

Wenn ich aber die Kachel drücke und auf Gerätestatus gehe steht bei Wärmeerzeuger

Vorlauftemperatur 31.9°.

Gleiche Vorlauftemperatur habe ich im Heizkreis 1. Die zwei Vorlauftemperaturen sind immer gleich.

Kann es sein das ein Fühler falsch angeklemmt worden ist?

Lg Andi 

Poste bitte mal ein Bild davon, dann kann ich es sicher erklären. Aktuell gehe ich davon aus, dass es sich um den Sekundär-Vorlaufsensor handelt. Dieser gibt beide Werte an. 

 

Viele Grüße
Flo

Hi Flo, schick dir Screenshots. 

Kachel Wärmepumpe 40.6°

Gehe ich zu den Einstellungen Gerätestatus zeigt der Wärmeerzeuger vorlauf 36.6°

Und der Heizkreis Oma auch 36.6°. Und diese zwei Werte sind immer identisch. 

 

Screenshot_20240226_123746_ViCare.jpg

Screenshot_20240226_123641_ViCare.jpg

Screenshot_20240226_123727_ViCare.jpg

Ist der Heizkreis Oma ein gemischter oder ungemischter Heizkreis?

 

Viele Grüße
Flo