Hallo zusammen kann mir jemand helfen wärmepumpe vitocal 350 a funktioniert seit 3 Tagen nicht heizungsbauer war zwar vor 2 Tagen da allerdings ohne Befund er müsse an vissmann schreiben bzgl Techniker Fehlercode ist A9 und D1 habe die spannung schon weg genommen und 10 min gewartet kein Erfolg! VG Marcel
Hallo MB86,
der Fehler D1 - Sicherheitseinrichtung Verdichter" tritt auf, wenn das Thermorelais bzw. der Motorschutzschalter ausgelöst hat.
Folgende Sachen müssen überprüft werden:
Thermorelais/Motorschutzschalter entriegeln:
Roter Knopf am Verdichterschütz drücken
-> Sollte dieser ausgelöst haben, muss die Stromaufnahme und die Wicklungswiderstände des Verdichters geprüft werden
-> Bei 400V Geräten sollte die Stromaufnahme auf allen 3 Phasen gleich sein
Des Weiteren kann der Fehler D1 durch einen Defekt des Vollwellensanftanlassers verursacht werden.
Meist erkennt man den Defekt des Vollwellensanftanlassers anhand von Verfärbungen bis hin zu verschmorten Teilen.
Beste Grüße
Marcel vom Customer Care Team
Hallo Marcel, vielen dank für die info habe den schütz mechanisch gedrückt verdichter fängt an zu laufen der ventilator nicht! wann soll der ventilator anlaufen direkt im anschluss oder dauert das ne weile? auf der platine des vollwellenanlasser sind deutliche verfärbungen sichtbar! Vielen dank grüße marcel MB86
Hast du den roten Knopf auf dem Thermorelais entriegelt oder das Schütz händisch betätigt?
Der Ventilator läuft vor Verdichterstart im Regelbetrieb an.
Wenn der Sanftanlasser Verfärbungen hat, muss dieser ausgetauscht werden. Es sollte aber auch noch geprüft werden, ob der Verdichter in Ordnung ist. Dafür sollten die Wicklungswiderstände überprüft werden.
Wende dich hierzu am besten an deinen Heizungsfachbetrieb.
Grüße
Habe den schütz händisch gedrückt der rote knopf ist entriegelt war auch nicht ausgelöst! Verdichter läuft an und hört sich an wie immer wenn ich den schütz drücke! Heizungsfachbetrieb war da vor 2 tagen aber das haus wird eben nicht wärmer ;-)! angeblich soll morgen früh ein techniker kommen! aber hier sind sehr kompetente leute und da habe ich ein sehr gutes gefühl!
Guten Morgen zusammen also der vollwellensanftanlasser ist kaputt habe einen bestellt eingebaut funktioniert vielen dank schöne weihnachten zusammen und einen guten rutsch! Vielen dank!