abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Fehlermeldung A9

Hallo zusammen, meine Anlage geht circa 3-4 mal am Tag in die Störung mit der Meldung A9. Quittieren geht nicht, ich muss die mate komplett ausschalten und neu starten. So langsam bin ich verzweifelt. Mein Fachbetrieb ist mit dem Latein am Ende und Viessmann kommt erst frühestens Ende des Jahres. Ich bin ja nicht den ganzen Tag zu Hause und kann warten die Anlage wieder neu zu starten. 

Hat jemand ähnliche Erfahrungen und kann diese teilen, gerne auch Lösungen sollte es ein quick fix geben. Die Anlage wurde erst vor 3 Wochen in Betrieb genommen. 

 

LG

candy 

3 ANTWORTEN 3

Hallo HausCC,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

Die Seriennummer lautet wie folgt: 7956884201069122

 

Herzlichen Dank und Gruss

CS

Danke, ursächlich für A9 ist die Meldung 1a und 6c vom Kältekreisregler. Diese sagt aus, dass die Vorlauftemperatur im Sekundärkreislauf deutlich zu hoch war. Um A9 zu reseten muss die Regelung kurz ausgeschaltet werden. 

 

Prüfe anschließend, dass die Warmwasser-Soll-Temperatur nicht zu hoch eingestellt ist. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren