Meine oben benannte Wärmepumpe zeigt trotz Wartumg und Reparatur vor ca. 6 Wochen regelmäßig Fehlermeldungen in meiner Viessmann-App an. Täglich mittlerweile mehrmals "Sauggassensor Unterbrechung" (heute ständig), welche immer kurz danach als gelöst gemeldet wird. Hinzu kommt eine mittlerweile 2x tägliche Meldung "Wärmepumpe außer Betrieb", welche dann jedoch meist erst nach Stunden wieder gelöst wird. Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Besteht Handlungsbedarf?

 

Vielen Dank 

Christiane 

2 ANTWORTEN 2

Bei mir war das gleiche Problem letztes Jahr. Da wurde auf Garantie ein Kabelbaum am Inneneinheit  getauscht. Ist wohl ein bekanntes Problem gewesen. Einfach dein Heizungsbauer nachfragen lassen bei Viessmann.

Hallo Christiane2,

 

wie von kuzu_kuzu1 schon beschrieben, muss an deiner Inneneinheit ein Kabelbaum ausgetauscht werden.

Wende dich dazu am besten an deinen Heizungsfachbetrieb.

 

Beste Grüße

Marcel vom Customer Care Team