Sehr geehrte Damen und Herren,

Nach meiner inbetriebnahme der wärmepumpe und beginn des Estrich aufheizprogramm kamen laufend Fehlermeldungen bezüglich der wärmepumpe. Anbei finden sie die fehlercodes und die nr meiner wärmepumpe
51060204-56BF-42C7-9D7D-9FEC262EAEC2.jpeg
072F16A5-CC13-4E9F-B9DF-4C8DB9C97301.jpeg
3 ANTWORTEN 3

Ich nehme mal an, dass sich die Frage auf die Fehlermeldungen D6 und A9 bezieht ? Beide weisen auf die gleiche Ursache: zu wenig Volumenstrom. Und da es sich offenbar um eine Neuanlage handelt(Estrichprogramm), liegt der Verdacht nahe, dass sich noch Luft im System befindet. Diese Luft würde eine Zirkulation unmöglich machen. Denn ich hoffe mal, dass der Installateur keine Verschlusskappe/Bauschutzkappe im Rohr vergessen hat.

Hallo franky,

 

Luft in der leitung wird nicht das probelm sein da alles korrekt gefüllt wurde und auch das programm 18 tage gelaufen ist . Die fehlermeldungen waren ab tag 19.  Auch das dauerhafte einschalten des elektrischen Heizstab ist nicht normal. Ein techniker seitens viessman wird sich in kürze die wärmepumpen ansehen.

 

LG mario 

Hallo MarioD1,

 

war bereits ein Techniker vor Ort?

 

Viele Grüße
Flo