Vitocal 200 s heizt nicht, ggf. Umschaltventil defekt

Hallo, seit ein paar Tagen heizt unsere vitocal 200 s nicht mehr. Warmwasser geht. Beim Aktorentest ist heizen eingestellt. Wie kann ich prüfen, ob es das Ventil ist und wo finde ich das. Ggf. auf Verschmutzung prüfen? Sollte bei einem defekten Teil nicht eine Fehlermeldung kommen?

Danke fürs Antworten.

Liebe Grüße 

IMG_20220214_151919.jpg
IMG_20220214_151940.jpg
IMG_20220214_151929.jpg
1 ANTWORT 1

Hallo Heizteinfachnicht,

 

es lässt sich leicht feststellen, ob es das Umschaltventil ist. Wenn die Anlage in der Warmwasserbereitung ist und der Speicher nicht warm wird, aber dafür der Heizkreis erwärmt wird, dann schaltet das Umschaltventil nicht korrekt um. Ob sich die Anlage in der Warmwasserbereitung befindet, kannst du über die Anlagenübersicht feststellen. Um dort hin zu gelangen, musst du nur die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. 

 

Viele Grüße
Flo