Hallo Zusammen,
Wir sind ein 7 Personenhaushalt und haben eine klassische Ölheizung.
ich möchte jetzt eine Brauchwasserwärmepumpe anschaffen, diese im
Heizungsraum aufstellen ( eher klein 2,5x 2,5mt ). Könne auch noch ein Ansaugrohr zusätzlich in einen anderen Kellerraum anbringen.
Ich habe noch eine 19,2KW Photovoltaikanlage mit hoher Vergütung.
Ich hätte mir jetzt zwei Geräte ausgesucht, bin mir aber nicht sicher welche
für mich die sinnvollere ist.
Entweder die 262-A Typ T2E-ze oder den Typ T2H-ze.
Brauche ich die Anbindung an den Brenner, ist das sinnvoll, ökologisch wie auch ökonomisch?
Danke für die Rückmeldung
Hallo Tarisch,
für einen Umluftbetrieb benötigst du mindestens 20m³ Raumvolumen. Ist der nicht vorhanden, musst du mit einem Außenluftbetrieb arbeiten. Sollte dies der Fall sein, würde es sinn machen, die Variante zu nehmen, wo du deinen Ölkessel anschließen kannst. Denn dann kannst du bei tiefen Außentemperaturen darüber das Brauchwasser erwärmen.
Viele Grüße
Flo