Immer wieder erreichen uns Fragen zur Abtaufunktion von Wärmepumpen-Außeneinheiten. Grund genug, hier einmal die wichtigsten Infos zu diesem Thema zusammenzustellen.
Wann die Abtauung beginnt, bestimmt der Bereifungszustand des Verdampfers; sprich: wieviel Eis sich schon am Verdampfer gebildet hat. Dies geschieht über den Vergleich der Verdampfungstemperatur mit der Lufttemperatur. Es wird eine Temperaturdifferenz ermittelt. Übersteigt die berechnete Temperaturdifferenz einen vorher festgelegten Normalwert, entscheidet der Kältekreisregler anhand der Primär- (Lufttemperaturgrenze 5047: 50 -> 5°C) und Sekundärtemperatur (<45°C) darüber, ob eine Kreislaufumkehr oder eine natürliche Abtauung eingeleitet wird. Voraussetzung für die Einleitung der Abtauung ist, dass die Verdampfertemperatur bei Abtaubeginn (Parameter 500F) unterschritten ist.
Abtauung mit Kältekreisumkehr:
Bei einer Abtauung über Kältekreisumkehr ist der Verdichter aktiv und das 4-Wegeventil schaltet in den Umkehrbetrieb. Hierbei wird Wärme aus dem Sekundärkreis dem Verdampfer zugeführt. Erreicht die Kondensationstemperatur die Abtau-Endtemperatur (Parameter 5010 - Verdampfertemperatur für Abtauende), wird das Ende des Abtauvorgangs eingeleitet. Der Lüfter wird gestartet, das 4-Wegeventil schaltet zurück in den Heizbetrieb und der Lüfter läuft mit maximaler Drehzahl, um den Verdampfer trocken zu blasen.
Die Ermittlung der Verdampfertemperatur erfolgt über den Druck im Kältekreis. Aus diesem Grund liegt die Temperatur bei diesen Wärmepumpentypen bei 40°C, da hierbei davon ausgegangen werden kann, dass der Verdampfer vollständig abgetaut ist.
Übrigens: Bei Rücklauftemperaturen, die kleiner als 20°C sind, kann keine reguläre Abtauung über die Kreislaufumkehr mehr durchgeführt werden. Die Vorlauftemperatur fällt während der Abtauung auf den Minimalwert ab und der Kältekreisregler bricht die Abtauung ab. Weshalb wir hier die Funktion der natürlichen Abtauung eingeführt haben.
Natürliche Abtauung (ohne Kältekreisumkehr):
Während der natürlichen Abtauung ist der Verdichter gesperrt und der Ventilator geht in Betrieb. Nach dem Ablauf der natürlichen Abtauung kann der Verdichter wieder angefordert werden. Die Dauer der natürlichen Abtauung ist außentemperaturabhängig.