Habe Vitocal 242 S installiert, kann aber im Menue nur "Heizen" und "Heizen und Warmwasser" finden

Wie kann ich die Anlage zum Heizen und Kühlen bringen? Nur HK1 belegt. Kein separater Kühlkreislauf vorhanden.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Machaberfix,

 

mit deiner Vitocal 242-S AWT-AC ist der Kühlbetrieb in jedem Fall möglich. Jedoch müssen vorher noch ein Vorlauftemperatursensor Kühlkreis und ein Feuchteanbauschalter installiert werden. Diese dienen zum einen zur Funktion und zum anderen zum Schutz deiner Anlage.

 

Am besten wendest du dich diesbezüglich an deinen Heizungsfachbetrieb.

 

Beste Grüße °fl

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Machaberfix,

 

mit deiner Vitocal 242-S AWT-AC ist der Kühlbetrieb in jedem Fall möglich. Jedoch müssen vorher noch ein Vorlauftemperatursensor Kühlkreis und ein Feuchteanbauschalter installiert werden. Diese dienen zum einen zur Funktion und zum anderen zum Schutz deiner Anlage.

 

Am besten wendest du dich diesbezüglich an deinen Heizungsfachbetrieb.

 

Beste Grüße °fl

 

Danke für rasche Antwort. Könnte Viessmann eigentlich auch gleich mit einbauen, oder?
Hallo Machaberfix,

da diese in der Nähe deines Heizkreis- bzw. Kühlkreisverteilers sitzen müssen, ist das leider nicht möglich.

Beste Grüße °fl