ich überlege aktuell meine Hauswärmepumpe zur Beheizung meines Pools zu nutzen und dementsprechend zu erweitern. Der Wärmetauscher sitzt im Technikschacht, direkt am Pool.
Leider ist die Installationsfirma bei diese Anfrage überfragt und verweisen immer an einen experten bei Viessmann. Ich würde gerne wissen, ob
1) meine WP ausreichend ist dimensioniert ist, sowohl den Warmwasserwärmebedarf als auch den Energiebedarf des Pools zu decken.
2) welche Zusatztechnik oder Erweiterung notwendig bei dem Betrieb als Poolheizung (Heizkreis, Schwimmbad Set etc.)
Die WP Anlage:
1x Z019810 Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A09 > max. Heizleistung (A7/35) 11,6 kW
1x Z015393 Vitocell 120-E Typ SVW, 600 Liter
1x ZKO1344 Umschaltventil Vitotrans 353 PBM-PBL
Der Pool:
Gesamter Warmwasserbedarf im 4 Personen Haushalt
Leider bin ich nun kein Experte und frage daher hier die Community um Hilfe.
Vielen Dank vorab für Eure Unterstützung.
VG
Tommy
Hallo Tommy,
Beschäftige dich bitte als erstes mit dem Unterschied zwischen Leistung und Energie Verbrauch und welche Einheit welches davon hat 😉
Deine Vitocal kann im Sommer, wenn sie 24h über läuft sicher über 200 kWh am Tag in den Pool pumpen.
Wenn du sie nur unter Tags laufen lässt sicher auch über 100 kWh.
Um 200l WW von 15 auf 50 Grad zu bringen muss sie nur 8 kWh am Tag liefern.
von Mai bis Sep sehe ich da überhaupt kein Problem.
Der vorhandene Pool- Wärmetauscher war für einen Heizkessel ausgelegt?
Für die Vitocal müsst da ein 3-4 mal größer dimensionierter WT verbaut werden.
https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4803609_03/Documents/4803609_2104_03.pdf
am besten lässt du dir von einer Viessmann Verkaufs Niederlassung ein passendes Schema für deine Anlage erstellen.
Eine PV Anlage ist hoffentlich schon vorhanden?
VG Michael