Hallo, bei meiner Vitocell 200S war nach Inbetriebnahme der Heizstab  für die Heizung zugeschalten und im Display kam immer wieder mal das Symbol das den Betrieb des Heizstabes anzeigt (Außentemperatur war ca.-2°). Habe ihn jetzt in den Einstellungen für den Heizbetrieb auf aus gestellt. Kann man das so lassen oder gibt es dadurch Nachteile. Dachte eigentlich das sich der Heizstab erst bei sehr kalten Temperaturen zu schaltet?

MfG

Bernhard

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Für den Heizbetrieb kannst du dies über den Parameter 790B einstellen. Bei der Warmwasserbereitung ist es nicht nach der Außentemperatur anpassbar. Hier geht es nach der Hysterese Zusatzheizung und dem Parameter 600D (Temperaturanstieg je Stunde Warmwasserbereitung). Dieser sorgt für eine Zuschaltung, wenn die Wärmepumpe bei der Warmwasserbereitung zulange braucht.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Hallo Bernhard,

in welcher Betriebsart wurde er denn zugeschaltet, Warmwasser oder Heizbetrieb? Grundsätzlich darf eine Luftwärmepumpe nicht monovalent betrieben werden, da es ansonsten zu Problemen während des Betriebes kommen kann. Gerade bei tiefen Außentemperaturen hat die Wärmepumpe nur eine geringere Leistung zur Verfügung.

Viele Grüße
Flo

Müsste Heizbetrieb gewesen sein, (wo erkennt man das?) weil  Warmwasser ist noch auf 10° eingestellt da gerade erst die Bäder komplettiert werden. Eigentlich war die Außentemperatur nicht sehr Kalt als die E-Heizung sich laut Anzeige  zugeschaltet hat.

 

Du kannst es in der Anlagenübersicht erkennen. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst. Wenn dein Haus noch in der Bauphase ist, dann ist auch noch viel Feuchtigkeit enthalten, weshalb eine höhere Leistung gefordert wird. Dementsprechend kann es schon normal sein, dass der Durchlauferhitzer zugeschaltet hat.

Viele Grüße
Flo

Ok, also E-Heizung wieder an, kann man in einen Untermenü einstellen das sich der Zusatzeheizer erst später (bei niedrigerer Außentemperatur) zu Schaltet? 

Für den Heizbetrieb kannst du dies über den Parameter 790B einstellen. Bei der Warmwasserbereitung ist es nicht nach der Außentemperatur anpassbar. Hier geht es nach der Hysterese Zusatzheizung und dem Parameter 600D (Temperaturanstieg je Stunde Warmwasserbereitung). Dieser sorgt für eine Zuschaltung, wenn die Wärmepumpe bei der Warmwasserbereitung zulange braucht.

Viele Grüße
Flo